铜线变压器与铝线变压器的区别大小?

举个例子说如果某变压器要求功率要达到1000W的,如果使用铝线的话,那要达到1000W的功率,那是否铁芯面积要大很多。或者说使用铜线的话,总体铁芯大小150*80,换成铝线的话,应该铁芯要多大的?虽然有些人说铝线应该使用比铜线的1.3倍,那总体变压器要大多少才合适?高分,请详细解答一下。

一、指代不同

1、铜线变压器:导电性能好,机械强度高,导热率高,价格也高。

2、铝线变压器:铝的电阻率大,强度差,但是可以通过降低电密来满足损耗和短路强度的要求。

二、特点不同

1、铜线变压器:最为突出的是变压器的抗短路能力要强,也就是说变压器的动稳定和热稳定能力也强。

2、铝线变压器:铝比较活跃,容易被氧化。


三、大小不同

1、铜线变压器:铜线变压器体积要小点。

2、铝线变压器:铝线变压器体积相对大些,铝绕组变压器只要在电磁计算和结构设计上注意这个问题,同样是可以保证其动、热稳定性能符合国家标准的要求。

参考资料来源:百度百科-变压器

参考资料来源:百度百科-电力变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
变压器无论使用铜线或铝线,铁芯的截面积都是一样的,不会有任何改变。
铜线铝线,只是涉及到窗口的大小问题,理论上来说,用铝线的,因为直径大,铁芯的窗口要大些(高度或厚度大),实际设计中,要考虑铜线、铝线问题,还要考虑1股或多股并绕等问题,通常情况下,窗口是根据铝线设计,留下多股并绕的余度,可以用铜线、可以用铝线、也可以多股并绕等。
铜线铝线换算是换算截面积 铜线=0.0172/0.029≈0.6倍
铝线 铝线=0.029/0.0172≈1.7倍铜线
0.0172 铜线导电率(1mm²一米长的电阻)
0.029 铝线导电率(1mm²一米长的电阻)本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-10-04
在变压器的设计中如果其他条件都一样(如:变压器容量、硅钢片参数、叠片系数),那个根据铁心柱直径的计算公式来看,只跟经验系数K值得选取有关(铜K=54-60,铝K=50-56)铜铝K值之比为1.07-1.2之间,也就是铁心柱直径之比(相接近)。
第3个回答  2012-09-25
铜与铝的温度系数不同,用电阻计算法如下:
R2/R1*(X+T1)-(X+T2)
R2:为温升后的电阻
R1:为温升前的电阻
T1:为温升前的环境温度
T2:为温升后的环境温度
X:为系数.铜的为234.5,铝的为228
所以在你设计时后,同样所能带得同样负载的铜铝变压器.铝变压器的温升一定会低过铜变压器.
请采纳..........本回答被网友采纳
第4个回答  2018-06-27
损耗不同。体积也可能不同。铝线的强度级及抗折能力较差同时电阻率也比铜线要大。但就成品而言在使用上并没有什么差别。