消防联动系统工作原理是什么

如题所述

一旦发生火灾,探测器第一时间感知,通过信号输出传至消防控制室,各种信号经消防控制器传出,声光信号报警,通过控制器,可以第一时间明确具体着火地点,进行初次灭火。

火势一旦扩大,自动喷水灭火系统启动,消防联动系统运作,各种系统通过信号开始工作,非消防电源自动切断,电梯自动归低,防火卷帘门防火门系统、通风防排烟系统、应急疏散指示照明系统通过联动信号开始运作。

自动喷水灭火系统、消火栓系统一般设计要求储存的灭火用水为2个小时。火势无法自救时,为消防部队支援提供足够的时间。

扩展资料:

消防联动系统的设计要求

消防控制室对联动控制应具备以下功能:火灾报警后停止有关部位风机,关闭防火调节阀,接收和显示相应的反馈信号;起动有关部位防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀,接收并显示其反馈信号;控制防烟垂壁等防烟设施。

火灾确认后,关闭有关部位的防火门、防火卷帘,接收、显示其反馈信号;强制控制电梯全部停于首层,接收、显示其反馈信号。

接通火灾事故照明灯和疏散指示灯,切断有关部位的非消防电源,应按照疏散顺序接通火灾(现场)警报装置和火灾事故广播,并应确保设置的对内外的消防通信设备良好有效,应能解除所有疏散通道上的门禁控制功能。

消防控制室对室内消火栓系统,能控制消防泵的起停,显示起泵按钮的位置,显示消防水池的水位状态、消防水泵的电源状态,显示消防泵的工作状态、故障状态。

对自动喷水灭火系统,能控制系统的启停,显示报警阀、闸阀及水流指示器的工作状态,显示消防水池的水位状态、消防水泵的电源状态,显示喷淋泵的工作状态、故障状态。

参考资料:百度百科-消防联动系统

百度百科-火灾自动报警及消防联动控制系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-06
第2个回答  推荐于2018-05-02

消防联动系统又称消防联动控制系统,是火灾自动报警系统中的重要部分。消防联动系统是由火灾报警主机对外部设备的一种控制所以称为联动,消防联动是指多个外部设备同时启动的意思。

消防联动系统的工作原理是当外部监测设备(如烟感、温感、手报等设备)动作后给火灾自动报警主机传送报警信号源,火灾报警系统收到信号后,自动联动外部设备启动(自动联动是根据火灾报警系统内的联动公式进行联动设备的)。一般情况下消防联动系统可联动消防警铃、消防广播、消防电梯迫降等外部设备启动。

本回答被网友采纳
相似回答