各种消防联动控制设备的接线原理

如烟感、温感、消防广播、消防警铃等

各种消防联动控制设备的接线原理:

1、对自动喷水灭火系统的接线原理,能控制系统的启停,显示报警阀、闸阀及水流指示器的工作状态,显示消防水池的水位状态、消防水泵的电源状态,显示喷淋泵的工作状态、故障状态。

2、对管网气体灭火系统的接线原理,显示系统的手动、自动工作状态;在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号;在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位的防火阀;被保护场所主要进入口处,应设置手动紧急启、停控制按钮。

3、对泡沫灭火系统的接线原理,能控制泡沫泵及消防泵的启停,控制泡沫灭火系统有关电动阀门的开启、关闭,显示系统的工作状态。

4、对干粉末灭火系统的接线原理,能控制系统的启停,显示系统的工作状态。

5、对常开防火门的控制的接线原理,应满足在门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭,防火门关闭信号应送到消防控制室

6、对防火卷帘的控制的接线原理,应符合下列要求:疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置感烟、感温火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮。

7、通风、空调、防排烟及电动防火阀控制系统的接线原理,通常做法是排烟阀单独联动,或者设备需设计一个控制模块和一个监视模块。探测器报警后,控制模块接到报警控制器指令,将开启排烟阀,排烟阀动作的反馈信号由监视模块完成。

扩展资料:

一、消防联动控制设备的接线要求:

火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。

消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。

二、消防联动控制的接线设备组成:

1、火灾报警控制;

2、自动灭火控制;

3、室内消火拴控制;

4、防烟、排烟及空调通风控制;

5、常开防火门、防火卷帘门控制;

6、电梯回降控制;

7、火灾应急广播控制;

8、火灾警报装置控制;

9、火灾应急照明与疏散指示标志的控制。

参考资料来源:百度百科-消防联动系统

参考资料来源:百度百科-消防联动设备

参考资料来源:百度百科-消防联动控制系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08

  基本原理就是开路控制。即根据不同的输入信号输出不同的控制信号。

  当火灾确认后,自动控制系统应能通过模块关闭有关系统的空调机,新风机,送风机,并关闭本层电控防火阀,在未设火灾自动报警系统的工程中,防火阀70°C温控关闭时,可直接联动关闭该系统的空调机或新风机,送风机。高层建筑内设置机械排烟的地下室和汽车库内无直接通向疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置通风系统,并且该送风机的电源应按消防电源要求供电。

  如:感烟探测器报警信号输入,输出命令如下:启动声光报警器,启动应急广播、打开排烟风机、迫降电梯、切电非消防电源、打开预作用系统快速排气阀等等。


  示例:

  警铃之间采用并联连接,消防警铃电压是DC24V,供给警铃的定压是24V,如图。

第2个回答  2023-03-14
消防电路系统是消防设备的重要组成部分,它可以提供火灾报警、火灾抑制、火灾报警控制和火灾报警监控功能。它由发射器、接收器、控制器和接线系统组成。发射器是火灾报警系统的传感器,它检测到火灾时会发出报警信号;接收器将报警信号接收后发出报警提示;控制器接收到报警信号后,根据预设的规则激活火灾报警设备;接线系统将检测器、控制器和报警器连接在一起,以实现报警信号的传输。
问题相关的建议:在安装消防电路系统之前,应先检查消防电路系统的线路布置是否合理,检查消防电路控制器和火灾报警器的连接是否正确,以及检查消防电路控制器的性能是否正常。此外,安装完成后,应该定期进行消防电路系统的检查和维护,以确保消防电路系统的安全性。
第3个回答  2011-01-30
没有什么原理的,他都要设置一个地址的,所以所有的东西都是并联的,它的每一个传感器都有自己的地址的。 是一种通讯协议本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-02-01
一般是拨码的,拨码用的是二进制,互相用模块控制和反馈的
相似回答