55问答网
所有问题
380V11KW电机对地阻值多大才合格
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-12-05
380V1电机的对地绝缘电阻大于1兆欧为合格。
第2个回答 2010-12-04
如果是新电机至少要在几十兆以上,多年的老电机,检测值不得低于0.5兆。并且对地、相间都要测。
第3个回答 2010-12-04
你是说相对地绝缘阻值吧?
不低于0.5 M欧姆。
本回答被提问者和网友采纳
第4个回答 2010-12-04
绝缘要求大于或等于1M。
相似回答
380V电机
接地
电阻
不应该小于多少M欧?
答:
对于380V电机的接地电阻,
标准建议不应小于0.5兆欧(MΩ)
。电机运行时,通常使用500V的摇表进行绝缘检测,如果对地电阻大于0.5MΩ,视为合格。新电缆的绝缘电阻要求较高,线芯与外皮间的电阻在3KV时应大于50MΩ,6KV以上则需大于100MΩ。旧电缆的绝缘阻值因环境因素而变化,经验上,以电压除以100...
380V电机
接地
电阻
不应该小于多少M欧?
答:
380V电机接地电阻不应该小于0.5MΩ(0.5兆欧)
。电机运行规程规定,380V电机用500V摇表测量绝缘,对地大于0.5兆欧为合格。新电缆要求比较高,线芯对外皮的绝缘电阻一般是:3KV应不小于50M欧;6KV及以上的应不小于100M欧。对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响,所以不同时间的...
电机对地电阻
多少正常?
答:
电动机绕组间和对地绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表...
10kw一下的
电机
,他的 相间绝缘 和
对地
绝缘
阻值是多少
?
答:
此误差对 10kW 以下
电动机
按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。...可用于
电机
相间和相对地间的绝缘
电阻
测量,并且不可小于 0.5 兆欧.2.万用表;...
十一千瓦的
电机
用摇表测
电阻
应
是多少
答:
得到的读数就是
电机
相间的绝缘电阻。一般在100k以上为
合格
。四、用摇表测电机的电阻,判断电机的好坏 要判断电机的好与坏,拆开连片以后:1.先用万用表测三相绕组的直流电阻。2.如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组
对地阻值
是否正常(阻值最低不得低于0.5兆欧)。3...
大家正在搜
电机对地电阻多少正常
3kw电机电阻多大
电机阻值多大是正常
11千瓦三相电机的阻值是多少
37kw电机电流多大
37kw电机用多大电缆
电机阻值对照表
电机阻值相差多少正常
电机电阻多少正常