37kw电机的额定电流为70.27A
,因为37kw的电机,额度电压一般为380v,其计算公式为:额定电流=电流额定功率÷(√3×电压×功率因数),也就是额定电流=37/(1.732×0.38×0.8)=70.27A。37千瓦电机用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。比如说距离是在几十米左右,那么可以选择16平方的铜电缆或者是...
37KW
瓦的
电动机的电流是多少
答:
37KW瓦的电动机的电流稍小于74A
。结算方法:取功率因数cosφ=0.9,效率η=0.85。I=P/(√3Ucosφη)=37000/(√3×380×0.9×0.85)=73.5A。计算公式:产生条件:有电场。(电路当中,电源会产生电场。)有自由移动的带电粒子。(电路中,还需要是闭合电路。)...
一台三相
电机
功率
37kw
,请问
电流
怎么知道多少,顺便把计算公式写一下_百...
答:
I=37/(1.732*0.38*I*0.8)
=70A
37千瓦
电机电流
应
是多少
(已安装二次起动)?
答:
37千瓦电机的额定电流是 37KW/(√3x380Vx0.8)≈70.3A
电机在正常工作中电流不会超过70.3A,否则是超载运转。
37kw电机
额定
电流
多少
答:
37kw,380v,电机的额定电流是:
I=70.27A
,启动电流是额定电流的4-7倍,281-421A但时间很短。三相鼠笼异步电机的启动电流一般是4~7倍,但是不是绝对的。不过一般要求电机的起动电流不能超过其额定电流的2~5倍。电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-...
37千瓦
多大电流
答:
如果是380V交流电纯电阻电路,
电流
=37000/380/1.732=56.2A 如果是380V交流电
电机
电路,电流=37000/380/1.732/0.8=70.3A
37KW电机
用
多大
的电线?
答:
37KW的电机
额定
电流
约73.5安,应选16-25平方的铜电线。电机在电路中主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩,...
37kw电机
要配
多大
开关和保护器
答:
37kw电机
的
电流
约为70A,保险选用200A(额定电流的2.5-3倍),空开选用100A(大于等于额定电流值),热继电器的整定值为70A额定值。(注:如果此电机是用于启动时间较长的大型离心风机等,各开关和保护的数值请翻倍)
一台三相
电机
功率
37kw
,请问
电流
怎么知道多少,详细解释一下,顺便把计...
答:
P=1.732*0.38*I*0.8=
37
I=37/(1.732*0.38*I*0.8)=70A
37千瓦
电机
要用
多大
的接触器和多大的线?
答:
37KW的电动机
额定
电流
70A左右,至少需要80A的接触器,用100a接触器比较耐用,电线需要25平方的国标铜线,或者35平方的铝线,如果线路很长还需要根据计算压降增加电缆截面