55问答网
所有问题
变压器容量的问题。
变压器铭牌上的低压侧电流1155A是低压侧单相最大电流还是变压器低压侧三相电流总和?
变压器
举报该问题
推荐答案 2014-01-09
是指每相输出的线电流为1155A,而不是变压器低压侧三相电流总和。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4QI8ec8IQQFQc4RQ4L.html
其他回答
第1个回答 2014-01-10
1155A为单相额定电流。
变压器铭牌上的数据均为额定值,而变压器的额定电压和额定电流均指出线端子的值即线电压和线电流。
就这台变压器而言,低压侧额定电压即线电压为400V,
所以线电流 = 容量 / 400 * 根号3= 800 * 1000 / 400*1。732 = 1155 A
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-01-09
额定电流都是指线电流 ,不管高压还是低压,额定电流就是变压器输入或者输出 三相线 每根流过的电流。三相电流如果平衡的话,三相交流电流之和为0. 这就是零线上电流一般不大的原因,
相似回答
变压器容量问题
答:
“变压器容量 乘以1。44等于二次电流 ”这是对于次级电压为400V的变压器而言的
,根据公式P=√3 U I 可以计算出来。一次电流的大小,需要确定一次电压的等级。
变压器容量
选择应考虑哪些
问题
?
答:
例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,
容量
S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。首先选择
变压器的
额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压...
变压器的容量
怎么算?
答:
关于变压器容量计算的一些问题
1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率
。2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率。3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量。4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功...
请教一个
问题
:
变压器容量
如何计算?
答:
3)集中负荷容量较大
虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。(2)容量选择变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定...
变压器容量
计算公式 秒懂变压器容量计算
答:
变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。二、关于变压器容量计算的一些问题
1、变压器的额定容量
,应该是...
大家正在搜
变压器的容量
变压器的容量是指什么
变压器容量的选择
变压器的容量单位
变压器容量怎么算
变压器容量是什么意思
变压器最大容量是多少
变压器容量规格
三相变压器容量计算
相关问题
我国变压器容量有几种
变压器容量单位KVA是什么意思?
变压器容量有哪几种
变压器容量与负荷的关系
请教:变压器容量选择的问题
变压器容量不够会有什么现象
变压器容量问题
变压器的容量测量问题?