框架梁钢筋锚固长度计算方法

如题所述

框架梁钢筋计算公式:长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固左、右支座锚固长度的取值判断:当hc-保护层(直锚长度)>Lae时,取Max(Lae ,0.5hc+5d)当hc-保护层(直锚长度) ≤ Lae时,必须弯锚,算法为:hc-保护层+15d;取0.4LaE+15d。

钢筋锚固长度规范:在混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。

所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。

选用:

另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。

在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。

混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。

以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部分,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
呵呵,告诉你个计算原则,在 03G101中,钢筋锚固的计算方法,在1个部位可能同时有2个 或3个计算规则,那你就都计算出来,选最大値
比如:需要弯锚时,弯起的长度一定不小于15D,你在计算要求的锚固倍数,看这2个哪个长,就选哪个,是要同时满足所有的条件本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-12-24
对于端部最小为直锚Lae+弯锚15D,由于是最小锚固长度,施工中不能保证下料及施工精确,一般取柱宽-柱保护层厚度为直锚再加15D。
中间段按照图集取值
第3个回答  2018-02-15
受拉钢筋的锚固长度公式计算普通钢筋:La=α×Fy÷Ft×d。
La—受拉钢筋的锚固长度;
α—钢筋的外形系数;
Fy—普通钢筋抗拉强度设计值;
Ft—混凝土轴心抗拉强度设计值;
d—钢筋的公称直径。
但梁钢筋锚固长度的计算,梁有楼层梁、屋面梁,又分抗震、非抗震所以是讲不的。建议您还是看国家建筑标准设计图11G101—1,里回梁钢筋锚固长度有表不用公式计算便知,梁钢筋锚固长度的计算也有这就方便了。