变频器降低电机速度的过程如下:

1、变频器首先降低设定频率,则变频器的输出频率将按照预定的斜率下降,但由于系统惯性,电机的转子速度不会同步下降,会滞后变频器输出的频率变化,所以此时(变频器输出的)定子频率将小于转子频率(也就是电机转速),所以转差变为负值,所以电机力矩将变为负值,将和负载阻力矩一起作用实现电机降速。

2、当预定速度到达后,电机定子频率将不再变化,当转子频率和定子频率相等时,电机将不输出力矩,此时电机只在负载阻力矩下继续降速。当这个维持时间很短,因为一旦转子频率定于定子频率,则转差就变为正值,电机将输出电动力矩阻止电机速度继续下降,直到电机力矩等于负载阻力矩时达到平衡

所以电机力矩将会出现由正变成负(短时为0)而后在为正。
一般来讲,如果变频器驱动的负载为恒转矩,则变速后电机稳态力矩依然不变(等于变速前),如果变频器驱动的是变转矩(如风机泵),降速后电机的稳态力矩将下降。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
一般来讲,如果变频器驱动的负载为恒转矩,则变速后电机稳态力矩依然不变(等于变速前),如果变频器驱动的是变转矩(如风机泵),降速后电机的稳态力矩将下降

希望对你有帮助本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-11-25
转矩可以不变