你是说变频器带电机,再通过减速机拖动
负载对吗?那要看减速机的设计是否允许提高输出转速,电机是否允许超频率使用,因为输出转速提高意味着输入转速提高,减速机输出转速从10rpm提高到15rpm,转速提升50%,那输入的电机转速也要提高50%,就是电机要在75Hz下运行,那电机和减速机的润滑和散热能否允许,机械强度和震动能够满足要求,需要设备厂家确定。根据我的工程经验,不会有人给你确认的,因为没人愿意担责任。
再说转矩的问题,转矩是个应变量,是根据负载的变化而变化的,就好比说你有100kg的力量,而你要提起一个10kg的物体,那你只能用10kg的力量。所以无论转速如何变化,减速机的输出转矩是和负载相关的,当然,这个转矩不能大于减速机的额定输出转矩,否则会损坏减速机的。本回答被提问者采纳