钢筋直螺纹连接的几个控制要点

如题所述

1、套筒必须采用低合金钢或者优质碳素钢进行制作,其抗拉强度不低于钢筋抗拉强度的1.2倍。

套筒进场前,必须提供合格证及相应性能等级的接头型式检验报告,套筒机械性能检验报告。

2、套筒的尺寸及钢筋加工丝扣要求详见下表:

3、加工前操作工人必须经过培训取得上岗资格,并对该工人制作的丝头进行工艺检验,检验合格后方可大批量加工。

4、钢筋端头如果不平整可采用砂轮切割锯进行切割,严禁使用切断机及气焊切割。端面必须与钢筋主轴线垂直,严禁丝头端面出现马蹄面及扭曲变形。

5、直螺纹加工时严禁使用油性切削液,必须采用水溶性切削液。

6、钢筋加工丝扣应该应逐个进行检查,并用通、止环规进行抽检,抽检不低于10%的接头,塞通规能够顺利旋入,塞止规旋入长度不得超过3P。

7、检验合格的丝头及时加设保护帽进行成品保护。

8、钢筋连接应该采用经过精度矫正的力矩扳手进行安装,允许单边外露完整丝扣1-2扣,端部必须定紧,安装到位应该用红漆进行标识。直螺纹连接应避开柱端、梁端箍筋加密区,接头率不宜大于50%。

9、对于接头的每一个验收批,必须在工程结构中随机抽取3个接头试件做抗拉强度试验,按照设计要求的接头等级进行评定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答