空气开关只要一关电就跳闸的原因?

如题所述

停电时电路中电压过低,该装置就会使断路器自动跳闸。 由于欠压跳闸时欠压脱扣器会有两种变化,一种是欠压脱扣器的复位按钮会突出来,不能直接合闸,需要按下按钮才能正常合闸。 另一种是蓝色的方块复位按钮的位置是一个显示屏,正常使用时屏幕是绿色,跳闸后屏幕变成红色,跳闸后可以直接合闸,合闸后屏幕恢复绿色。不论是欠压脱扣器还是漏电保护器,凡是带此类附件的断路器,跳闸后第一要检查的应该是附件状态,以便确定电路故障原因。 扩展资料: 空气开关使用注意事项: 1、空气开关的漏电、过载、短路等保护特性是由制造厂设定的,不可随意改动,以免影响其性能,而实验按钮的作用在于在空气开关在运行一段时间后,在合闸通电的状态下一、遇停电,空气开关便自行跳闸,一般是因为空气开关带有欠压脱扣保护装置,当停电时,欠压脱扣器动作跳闸。 二、欠压脱扣器工作原理(见下图): 1、当线路电压正常时电压脱扣器11产生足够的吸力,克服拉力弹簧9的作用将衔铁10吸合,衔铁与杠杆脱离,锁扣与搭钩才得以锁住,主触头方能闭合。 2、当线路上电压全部消失或电压下降至某一数值时,欠电压脱扣器吸力消失或减小,衔铁被拉力弹簧9拉开并撞击杠杆,主电路电源被分断。 3、同样道理,在无电源电压或电压过低时,自动空气开关也不能接通电源。是不是断路器加装了欠电压脱扣器(延时的)。 你看断路器旁边是不是有一个类似断路器的模块,应该和1P的断路器一样宽,但无手柄,上面印有MN字样。 你将断路器的出线端和另外一个断路器(额定电流差不多)的对换一下,看看是线路问题还是断路器本身问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-06
嗯,空气开关只要一关电的话,就是会跳闸的原因有很多种,比如第一个,那就是线路短路,也就是说下面有线路打电有问题了,一关电之后哪那就导致有损坏了,但是最常见的应该是开关有问题,因为开关那可能是里问题,导致这种情况出现,才会导致国内的时候,她就调闸了,就是开关,另外更换一个空气开关,这样话尽快好很多了,所以说你可以试一下,更换一个空气开关,试一试
第2个回答  2020-10-06
空气开关一关电就跳闸,说明有漏电或接错线了,需每路都查查找原因。
相似回答