推荐答案 推荐于2017-11-26
电机定子绕组线圈对地
绝缘电阻
因为电机的状态和环境不同也不完全相同。通常新出厂电机的绝缘电阻在50兆欧以上,环境湿度大,使用时间较长的电机的绝缘会低很多,有时候会低于0.5兆欧。一般情况下,不是新出厂电机,0.5兆欧以上的绝缘都可以正常使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8RLLLQQQFFcQGGF4cc.html
其他回答
第1个回答 2013-12-28
要看发电机的电压等级而定。一般400V 的定子0.5M,6300V 的6M,转子0.1M。
第2个回答 2013-12-28
原则上是越大越好,最低值是每V100欧姆,如果是380V也就是说不能低于0.38M欧,(通常规定是0.5M欧),根据电压等级选择不同的摇表(380V用500V摇表)
第3个回答 2013-12-28
要求≥1M为正常,实际使用中,≥0.5M尚可免强使用。
第4个回答 2013-12-28
一般我判定的是大于2兆欧的绝缘,就为正常
相似回答
发
电机的绝缘
应该多少兆欧
才正常
答:
发电机的绝缘电阻是衡量其电气安全性能的重要指标。对于新安装或交接的发电机,
其绝缘电阻应至少达到0.5兆欧姆(MΩ)以上
。在运行中的发电机,定子绝缘电阻每千伏应不低于1MΩ,以确保正常工作。转子绕组的绝缘电阻同样不能低于0.5MΩ,这是基本的合格标准。值得注意的是,电机在额定负载稳定状态下,...
正常的电动机绕组
之间的
绝缘电阻是多少
喃?
答:
分别为4.2、4.2、5.6
。通常绕组的绝缘阻值越大越好。如果绝缘电阻为零,则表明绕组对壳或相间短路,如果绝缘电阻不等于零,但数值很小,也判为不合格。通常要求每伏工作电压1000欧姆,例如额定电压380伏的电动机,其绝缘电阻不得低于0.38兆欧,通常测得的电动机绝缘电阻是冷态绝缘电阻,即是电动机...
电机绝缘电阻是多少
?
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
一般
电机的绝缘电阻值是多少
?
答:
高压电动机每千伏工作电压
定子的绝缘电阻
值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子
绕组的绝缘电阻
值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。3、
电动机绝缘电阻
测量步骤如下:将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处...
45kw
电机对地绝缘电阻是
45
正常
吗?
答:
一般来说
,电机的对地绝缘电阻
值应该在几兆欧姆以上,因此,45欧姆的对地绝缘电阻值对于45kW电机来说是异常低的。这可能表明
电机绝缘
存在问题,建议及时进行检修或更换。同时,在进行
电机对地绝缘电阻
测试时,应确保测试仪器的准确性和正确使用方法。
大家正在搜
电机定子绕组对机壳的绝缘电阻
电机绕组绝缘电阻多少正常
电动机定子绕组绝缘电阻降低的原因
电机三相对地绝缘电阻是多少
电机绝缘电阻多少正常
定子绕组绝缘电阻
定子绕组绝缘电阻测量
10kv发电机定子绕组绝缘标准
380v电机对地绝缘电阻标准
相关问题
三相异步电动机定子绕组对地绝缘阻值一般为多少欧姆?
电动机绕组间和对地绝缘是多少欧
电机定子线圈绝缘电阻标准是多少?求国家标准号,章节号!
电动机绕组对壳绝缘电阻是几兆欧属正常
10KV高压电机定子对地电阻是多少?
发电机定子的绝缘电阻是多少
55千瓦电机的定子绕组的绝缘电阻多少?
气轮发电机组定子绕组绝缘阻值偏低是什么原因