自建两层楼房长12宽11米,其中一楼有个跨度8米乘9米的十字梁高是45(梁带板)乘30的截面,下面

自建两层楼房长12宽11米,其中一楼有个跨度8米乘9米的十字梁高是45(梁带板)乘30的截面,下面用6根25钢筋上面是2根16钢筋。请问这样的梁合理吗。

1、合理不合理,要凭工况条件,用数据说话。使用用途、荷载情况、支承情况、材料强度等级...一概不详,不便乱说;
2、梁的截面高度偏小,宜加高到500~550mm,更放心;宽度250~300可以;
3、这么大的跨度,需要正确的支座,梁再结实,支座不配,结构照样危险;
4、凡是正规设计院的设计,就不必怀疑。追问

说的好,你是搞建筑设计的吗?

梁的钢筋都绑好了,怎样还可以加高?混凝土应该怎么配 水泥要用什么号的好?

追答

梁的钢筋都绑好了,再来问合理不合理还有什么意义?

建筑设计的会在图纸上表明混凝土强度等级。施工单位会按图纸要求等级配置混凝土。都不要你操心!你想自己弄,又不懂,询问网友还需要先调查清楚回答人的身份吗?那么,安全不安全,到设计院去问吧;混凝土配合比到建筑工地去问吧!

把你当朋友,说了真心话,落得你这个态度!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-10
不合理 。。追问

为什么,哪不合理?

追答

因为材料不够。

追问

什么材料不够

第2个回答  2015-08-09
要扎腰筋
第3个回答  2015-08-09
追问

绝对合理 你做什么的 懂这些是吗

追答

不好意思,其实我只是想安慰安慰你,不想告诉你。跟你想要答案的相反的。

追问

你懂建筑工程不

追答

不懂。

追问

懂 咱们还可以探讨下关于建筑工程的问题。不懂那就算了。