8米承重梁尺寸及配筋

自建农村二层砖混结构楼房,东西12米,进深8米,想设计一道24厘米承重墙和一架承重梁,底上结构相同,楼面为预制空心楼板,请高人指点,跨度8米承重梁的尺寸及配筋方案,两端压在与墙同宽的构造柱上,中间无支撑。谢谢!

梁要500*300,面底筋各3*25号,腰筋左右各2*16号,圈筋8号的,间距不大于40,至少C30以上。

梁截面高度原来的规范是规定取1/8~1/12的梁跨度,新的规范是取1/10~1/18梁跨度,所以综合来看梁高取600mm~800mm就可以了,梁宽取250~300mm就可以了,受力钢筋没法定。

通常来说底筋要大点的,如果上面是正常的一层层高的砌块建议至少整个4根25或者6根20的或者6根22的,最好用三级螺纹钢。

梁配筋

(1)当连续梁跨高比≤9时,由于梁承受弯矩较小,配筋基本受最小配筋率控制,裂缝宽度和烧度都较小;

(2)当跨高比≥10时,随着钢筋强度的提高,纵筋计算配筋率明显减小;

(3)当跨高比较大荷载较大时,配筋可能受裂缝宽度和挠度的限制,与釆用HRB400钢筋相比,不能体现HRB500钢筋的强度优势,宜选用钢筋;

(4)跨高比在10~14之间时,与采用HRB400钢筋相比,采用HRB500钢筋节约钢筋较为明显,宜采用HRB500钢筋。

以上内容参考:百度百科-配筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
你这个跨度大于6m了,我看你也做了构造柱,梁高450mm就行了,宽240mm,水泥用c20的(最低等级的),然后至少配4Φ12的,4根直径12mm的通长钢筋(钢筋不要有接头),然后与圈梁浇筑在一起,同时,在圈梁下的加设垫层,钢筋伸出部分与圈梁钢筋锚固在一起,农村这个好简单,土瓦匠都知道的~追问

谢谢您的帮助,可能是我没说明白,12米共分成3间,两间通着,靠悬空梁支撑楼板,上面还是悬空梁和预制空心楼板,8米悬空,中间没有支撑柱,请再给看看吧!

追答

找我说没事的啊,梁高和梁宽都符合要求,构造柱是370*370的吧,我老家三家都通着的,跨度也是8m,中间没有支撑柱子,你要是不放心就在梁上加2根钢筋,上面2根,下面4根,钢筋用Φ16的,每隔1m加箍筋一道以抵抗剪力,这样已经很牢固了,可抗8级地震了,呵呵~~,农村2层用不到这么牢固吧~主梁钢筋直径刚说错了,至少要16-18的,呵呵12的受不了~~抱歉

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-29
梁要500*300,面底筋各3*25号,腰筋左右各2*16号,圈筋8号的,间距不大于40,至少C30以上。
相似回答