三相四线电表只烧了零线是什么情况,求大神解答,急急急

看看是电流过大造成的还是零线没有接好造成的,电流过大应该火线零线一起烧的

零线烧断:无非是下面两个原因。
1、接线头没接牢。
2、零线过流、过载。
第一种很好发现。第二种可以用钳型万用表,卡主零线测量检查,零线电流是否有过大的情况?三相电烧断零线是很危险的。
1、如果你的负载三相不平衡,零线电流过大可以重新分配负载。
2、如果检查三相又平衡零线电流还是很大,那肯定是三次谐波造成需要滤波处理。
因商场LED灯用得多,LED的使用产生:”三次谐波“造成零线电流过大无可厚非。用广州市叁思电气科技的零线电流消除器可以解决根本问题!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-22
三相四线电表,出现只烧坏零线的情况可能是因为:
1.从图上看应该是因为零线,或者是零线的接触点,没有拧紧导致发热而烧毁的呀!
2.零线端的烧毁应该与过流多少有点关系哟。
所以,你们以后要吸取教训,在接线的时候一定不要马虎行事。
同时也要注意关注一下零线的线径是否有点不合适。追问

这个是商场工程部接的,现在烧了在找责任,而且烧了零线没有造成接触不良导致烧毁了我一台设备

追答

如果真的没有烧毁零线及其设备,那么就一定是因为,零线在接入电表的端口,没有拧紧螺丝导致发热烧毁的呀!

记得给个好评哟!