问题一:电表烧坏的原因 电表烧坏了会怎样 你好:原因如下:
1、也许是线路短路造成电流过大,导致表计烧坏。
2、是三相四线电能表吗?三相电流不平衡也能引起表计烧坏。
3、接入电线是铜芯还是铝芯?铝芯线与表计桩头接触不良的话,用电量一上去,桩头就会打火花,使桩头更松动更容易烧毁。

问题二:三相电能表零线为什么总要被烧坏? 主要是因为零线电流太大,所以主要还是三相四线电路上的负载不平衡。注意一下三相的功率分配,要尽量平衡。

问题三:厂里三相四线电表有一相烧坏什么原因 这种情况有以下原因,这一相的对零线负载功率过大,如果都在使用三相设备,就是安装时这一相的螺丝松动没有紧好,长期发热导致的烧毁

问题四:三相电能表接线端子处严重烧损 如下图 是何原因? 这个图片故障特征明显,常见原因:
压线螺丝或者是线鼻子没有夹紧线,接触不良,在有大电流情况下将会烧毁压线部分元件;
电路电流大于电表电流,并且长时间运行;
用钳形表测一下电路的实际电流值,对比电能表额定电流。如<电表电流,则故障为第1种原因;如>电表电流,则故障为第2种原因。

问题五:室外三相电表零钱烧坏是什么原因 电表进水

问题六:三相电电表起火是什么原因 负载电流大,电表长期处于过流状态,致使线圈绝缘损坏短路起火。或者接线端子处电源线未拧紧,局部长时间发热致使绝缘损坏,导致相间或对地短路引起。

问题七:电表接线烧坏了是什么原因? 接头松了!

问题八:三相电流表爆炸烧毁怎么回事 三相电流表爆炸烧毁首先确认现场安全:检测有无漏电和短路情况,人身安全最重要:
再检测线路的时候,需要明确输入电流是否超量程,互感器是否损坏!工作电源是否出现超过指定的220V!我们用过微浩的VH3电路表,仪表工作电源可以达到380V,在供电这块解决了现场问题!

问题九:三相电表短路为什么烧铜牌 铜牌处接线不够紧,发生短路时铜牌接触会打火燃烧