钢结构柱插在钢筋混凝土短柱内穿钢柱的钢筋怎么处理

钢结构柱插在钢筋混凝土短柱内穿钢柱的钢筋怎么处理

钢柱直接座在混凝土短柱上的是轻钢结构。
先在混凝土短柱上预埋地脚螺栓,吊装钢柱时,把钢柱底脚焊好的端板上的几个螺孔对准地脚螺栓套进去。每只地脚螺栓上有三颗螺帽,先应套进一颗,接着套进垫圈,钢柱底脚的端板套进后再套进垫圈和两颗螺帽。最下面的一颗螺帽是调节柱脚标高的;最后一颗螺帽是要待调整标高、调整倾斜等准确完成后再紧固。待钢排架、檩条、系杆、各种剪刀撑全部安装完后,再全面调整一次,紧固后,再填充细石混凝土、以及保护螺栓的混凝土台。
不是‘短柱内穿钢柱的钢筋’!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-26
轻钢结构(刚架)厂房才有短柱,钢柱脚是铰接,有轴力,无柱脚弯矩,在风荷载下有水平剪力。有抗震要求时,混凝土短柱截面的轴压比不大于0.7,按此设计截面尺寸及混凝土等级;纵筋按最小配筋率0.5%(全截面计);箍筋全柱高加密后,核算水平剪力。无抗震要求时,混凝土短柱截面的轴压比不大于1.0,按此设计截面尺寸及混凝土等级;纵筋按最小配筋率0.5%(全截面计);箍筋全柱高加密后,核算水平剪力。