钢结构 短柱 预埋件 抗剪键 地脚螺栓的区别

最近开始做钢结构 ,您能否说明下这四个的区别。
是不是应该在每一个钢柱下面设短柱?我看过 一个图 ,钢框架结构 ,下面只有独立基础,预埋件,短柱?

还有一个门式轻钢的图,采用的地脚螺栓和独立基础,没有短柱。

而且这两个图,都没有抗剪键,我看网上有人说同一工况下,摩擦力大于剪力,才不用设置抗剪键。那么是不是抗剪键和预埋件里面,有且只能有一个?

我就是想问下您 我上面提到的这四个物件,什么时候设置,什么时候不设置。

新人,很多不懂,求教了。

最后祝您新年快乐
@旁人GXX

1、短柱-钢筋混凝土结构中按内力计算值得到的剪跨比MC/(VCh0)不大于2、反弯点在柱子高度中部、柱净高与柱截面高度之比Hn/h不大于4,有结构需要时才设的。
2、预埋件-是在结构中留设由钢板和锚固筋的构件,用来连接结构构件或非结构构件的固定用途。
3、抗剪键-在剪力超过柱脚与混凝土间摩擦力时设抗剪键。它通常用较厚的槽钢或工字钢垂直焊接在柱脚底面的水平钢板上,并埋在砼基础内预留的抗剪槽中,一般用微膨胀混凝土二次浇灌。抗剪键的首要作用是抵抗剪力,限制柱脚在某个方向发生位移。不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大,起不到限制位移的作用,故用不用抗剪键要看柱脚接点能不能和需不需要限制位移。
4、地脚螺栓-一般用Q235钢,即为光圆的。螺纹钢(Q345)强度大,做螺母的丝扣没有光圆的容易。对于光圆地脚螺栓而言,埋深一般为其直径的25倍,然后做一个120mm左右长的90度弯钩。用于结构连接用。追问

首先谢谢你
可能我描述的有些问题,此处短柱是那种比较短的柱子,在钢结构柱脚处,起着防止钢构件腐蚀的作用,一般就业200mm 300mm 反正不到1米 的那种钢筋混凝土柱子。

我的意思是,这种短柱,什么时候设置,什么时候不设置。

追答

是包住钢结构柱脚的吗?

追问

对呀,

追答

这个不能称作短柱的,应称为柱脚混凝土保护,环境恶劣的时候需要设,例如:炼钢厂等,反之,可以不设。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考