55问答网
所有问题
西门子1200详细的扩展IO模块方式有哪些?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-23
最简单的就是西门子自带的扩展口,最多扩展8个IO,然后就是通讯板485,那就可以扩展MODBUS设备,这样要编程,可以用库函数,但是占用内部扫描,实时性差点。还有就是以太网口可以扩展IO模块,比如西门子1200做MODBUS-TCP的客户端,去外挂MODBUS-TCP服务器IO设备来扩展。最后说一种不需要编程的扩展方式,迅诺科技研发的一种模块做客户端,S7-1200或者SMART做服务器(无需编程),直接扩展输出输入信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8IGRG4eeQGeQLRe8GF.html
相似回答
西门子
S7-
1200
有哪些扩展IO的方式?
答:
1,同一个cpu增加数字量、模拟量扩展模块
2,同一个cpu增加信号板 3,使用多组1200,使用I-Device(智能设备)功能,实现主从架构的分布式io扩展。4,使用1200挂载其他分布式系统如et200等
西门子1200
8个I/O
模块
都用了还不够该怎么
扩展
I/O
答:
几种方法:1,
精简点数。2,使用I-Device功能,用一组1200再挂一组1200。3,1200挂ET 200。4,不用1200,而用et200或者1500
。5,使用两到三组独立plc,分别控制流水线逻辑上不怎么关联的几部分。在不是很了解你现场的情况下,简单起见,个人建议使用et200代替1200,编程基本没有区别,扩展点数远远多...
0基础学习PLC:
西门子
S7-
1200
系列PLC
扩展IO模块的方法
视频时间 02:56
西门子1200
支持网线连接
io模块
么
答:
西门子
S7-
1200
可以
扩展
从站
模块
。但是不可以直接挂模块。西门子S7-1200手册:http://www.con-star.com/product/product10.html
西门子
plc怎样
扩展
答:
直接增加所需要
的扩展模块
。具体的数量视CUP的类型而定,如果是216的模块,最大允许带7个模块。s7-300和s7-400的系统,可以直接在底板上增加所需要的模块。底板的容量就是最大的极限。比较经济的做法是在原系统上增加PROFIBUS-DP通讯模块,另外配置ET200M或者ET200S的分站,基本上具有无限的扩展能力。
大家正在搜
西门子231模块接线
西门子em231模块手册
西门子模块
西门子PLC模块
西门子输入输出模块
西门子温度模块
西门子安全模块说明书
西门子模块型号说明书
西门子安全模块原理图
相关问题
西门子S7-1200 有哪些扩展IO的方式?
西门子1200 8个I/O模块都用了还不够该怎么扩展I/O
西门子1200扩展模块I o点分布的问题,求赐教!
西门子1200支持网线连接io模块么
plc的I/O模块类型有哪些,各有什么特点?
西门子s7-1200可接多少扩展模块
用西门子1200PLC做控制器时,一个CPU最多可以扩展8个...
s7-1200最多可以扩展I/O点数量是多少?大神们指点一下