55问答网
所有问题
西门子plc怎样扩展
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-05-02
一般扩展要求的是输入输出点位的扩展。
s7-200的系统,直接增加所需要的扩展模块。具体的数量视CUP的类型而定,如果是216的模块,最大允许带7个模块。
s7-300和s7-400的系统,可以直接在底板上增加所需要的模块。底板的容量就是最大的极限。比较经济的做法是在原系统上增加PROFIBUS-DP通讯模块,另外配置ET200M或者ET200S的分站,基本上具有无限的扩展能力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQ4IGI4QR.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
是S7-300还是S7-200?是扩展CPU个数还是IO点个数?
1、扩展CPU个数
如果是S7-300,CPU本机上有Profibus接口,可以直接通过Profibus扩展。如果是S7-200就要加EM277Profibus模块来扩展。
2、扩展IO点个数
如果是S7-300,用IM365扩展机架,1个CPU支持4个机架。
如果是S7-200,看CPU手册吧。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-04-30
你要看你CPU支持几个扩展啊?如果用完了,就不能扩展了,
相似回答
西门子plc怎样扩展
答:
一般扩展要求的是输入输出点位的扩展
。s7-200的系统,直接增加所需要的扩展模块。具体的数量视CUP的类型而定,如果是216的模块,最大允许带7个模块。s7-300和s7-400的系统,可以直接在底板上增加所需要的模块。底板的容量就是最大的极限。比较经济的做法是在原系统上增加PROFIBUS-DP通讯模块,另外配置ET...
西门子plc
200扩展模拟量模块
怎么扩展
答:
西门子200PLC是没有硬件组态的;模块直接连上就行,
建议CP以太网模块放在CPU后面;然后接模拟量,开关量模块;CP模块需要编程软件进行一个组态
,配置IP地址等;所有的S7-200 CPU从22版之后,任何模块都没有特殊的位置要求。22版之前的,需要将CP模块接在前面,然后才是IO模块。这是由于222CPU只允许扩展...
西门子
s7-200
plc
有哪几个
扩展
模块?
答:
输出继电器Q 通用辅助继电器M 特殊继电器SM 定时器T 计数器C 变量存储器V 顺序控制继电器S 局部变量存储器L
西门子
S7-200
PLC
在实时模式下具有速度快,具有通讯功能和较高的生产力的特点。一致的模块化设计促进了低性能定制产品的创造和可
扩展
性的解决方案。来自西门子的S7 - 200微型PLC可以被当作独立的...
西门子plc扩展
模块
如何
编程
答:
西门子plc扩展模块编程有以下几个步骤:
1、连接扩展模块:将扩展模块配置好,并将其连接到PLC主机上。在连接时,需要注意接线方法,确保连接正确无误
。2、配置I/O点:根据实际需要,使用编程软件配置扩展模块的输入和输出点数,并进行适当的命名和编号等工作。建议使用编程软件提供的界面进行操作。3、编写...
西门子plc
选型及
扩展
答:
可以调用编程软件里的向导直接编程。对应的模拟量输出模块可以选择如下:6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232模拟量输出, 2路输入 6ES7 232-0HD22-0XA0 EM232模拟量输出, 4路输入 楼主没有具体的点数,不便选择模块数量。可以到百度文库下载
西门子
S7-200的产品资料和编程手册。
大家正在搜
西门子200plc如何扩展
西门子plc扩展模块
西门子plc扩展模块型号
西门子1200plc扩展io地址
西门子plc扩展模块电源
西门子plc扩展模块如何接线
西门子1200plc扩展电缆线
plc怎样扩展
西门子PLC扩展模块拆装
相关问题
西门子200PLC如何扩展?
西门子PLC扩展模拟量的方法?
西门子plc 200扩展模拟量模块怎么扩展
西门子plc 选型及扩展
西门子plc300主机加一个扩展怎么做连接
西门子PLC s7-200扩展模块怎么使用
西门子plc 222能扩展吗
西门子的S7-200的PLC输入,输出扩展模块怎么编程呀