电机对绝缘电阻有什么要求?

如题所述

  1、新安装或检修后的电机第一次送电前必须测量绝缘电阻是否合格;
2、6kV电机绕组绝缘用2500V摇表测量,在25℃时对地电阻不得小于6MΩ(1分钟读数),吸收比大于1.3;相间为0;
3、400V交流电机(包括直流电动机)绕组绝缘用500V摇表测量,在25℃时对地及电阻不得小于0.5MΩ,相间为0;
4、所测电动机的绝缘电阻值虽高于上述规定,但若低于前次同温度下所测数值的1/2时,1/2时应认为绝缘不合格,应汇报值长并联系检修人员检查处理;
5、电动机连续停转15天,在投入运行前必须测量绝缘电阻合格;受潮后的电动机应增加测绝缘的次数,重新启动前必须测量绝缘电阻合格;
6、备用电机应定期测试绝缘电阻,测试周期为两周。在连续阴雨潮湿环境中的电机,测量绝缘的期限缩短为一周。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答