在西门子plc中怎样让vd0<30导通,≥30则不导通?

老师好,我用的i0.1控制线圈q0.1点动,q0.1的常开后跟着变量vd0.现在想让:vd0≥30时候q0.1线圈断开,并且持续断开3秒,3秒后若vd0仍然≥30则再断3秒,如此循环;当vd0<30时q0.1线圈吸合,请问梯形图怎么画?

建议你用 VD30≥30 串联一个 计时器(比如说 T100)的常闭触点,然后 OTD 指令 给 这个计时器 T100。这个计时器的时间设置成 3秒。
然后再用 I0.1 与 这个计时器 T100 的常开触点 串联,去控制 Q0.1。