关于西门子PLC S7-200 CPU 224XP CN 高速脉冲输出问题

我刚写了个程序想通过设定高速脉冲个数和周期2个参数,改变高速脉冲输出,可是为什么Q0.0灯一直亮着。

S7-200有两台PTO/PWM发生器,建立高速脉冲串或脉宽调节信号信号波形。一台发生器指定给数字输出点Q0.0,另一台发生器指定给数字输出点Q0.1。一个指定的特殊内存(SM)位置为每台发生器存储以下数据:一个控制字节(8位值)、一个脉冲计数值(一个不带符号的32位值)和一个周期和脉宽值(一个不带符号的16位值)。
PTO/PWM发生器和过程映像寄存器共用Q0.0和Q0.1。PTO或PWM功能在Q0.0或Q0.1位置现用时,PTO/PWM发生器控制输出,并禁止输出点的正常使用。输出信号波形不受过程映像寄存器状态、点强迫数值、执行立即输出指令的影响。PTO/PWM发生器非现用时,输出控制转交给过程映像寄存器。过程映像寄存器决定输出信号波形的初始和最终状态,使信号波形在高位或低位开始和结束。
注释:
?在启用PTO或PWM操作之前,将用于Q0.0和Q0.1的过程映像寄存器设为0。
?所有的控制位、周期、脉宽和脉冲计数值的默认值均为0。
?PTO/PWM输出必须至少有10%的额定负载,才能完成从关闭至打开以及从打开至关闭的顺利转换。
?文档光盘"提示与技巧"中的提示7、22、23、30和50包含使用PTO/PWM操作PLS指令的程序。
脉冲串(PTO)功能提供方波(50%占空比)输出或指定的脉冲数和指定的周期。脉宽调制(PWM)功能提供带变量占空比的固定周期输出。
每台PTO/PWM发生器有一个控制字节(8位),一个周期值和脉宽值(不带符号的16位值)和一个脉冲计值(不带符号的32位值)。这些值全部存储在特殊内存(SM)区域的指定位置。一旦设置这些特殊内存位的位置,选择所需的操作后,执行脉冲输出指令(PLS)即启动操作。该指令使S7-200读取SM位置,并为PTO/PWM发生器编程。
通过修改SM区域中(包括控制字节)要求的位置,您可以更改PTO或PWM的信号波形特征,然后执行PLS指令。
您可以在任意时间向控制字节(SM67.7或SM77.7)的PTO/PWM启用位写入零,禁用PTO或PWM信号波形的生成,然后执行PLS指令。
注释:所有控制位、周期、脉宽和脉冲计值的默认值均为零。
注释:PTO/PWM输出必须至少有10%的额定负载,才能完成从关闭至打开以及从打开至关闭的顺利转换
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-22
你那为什么既有VW20 VW30 又有VD20VD30啊?追问

现在换了下 寄存地址,好像实现了。 谢谢前辈。感激啊。

本回答被提问者采纳
相似回答