(1)总体布置
孔位布置根据注浆范围,注浆孔布设以满足注浆加固范围为标准。在饱和动态含水
砂层中全断面布设。注浆孔采用梅花形布设。
(2)下袖阀管
成孔后拔出内钻杆,将袖阀管插入孔内,袖阀管末端用锥形堵头封好,防止管内被流砂堵塞。插入袖阀管时应保持袖阀管位于钻孔的中心,以便灌注套壳料时将袖阀管包裹均匀。下袖阀管时将同长度的6分塑料管一同下入孔内,作为注套壳料的管路。袖阀管下到位后将孔口用保护帽套好。
(3)安装导气管及封口
袖阀管和6分塑料管一起下到位后将带阀门的6分钢管安装在孔口,用快硬水泥将孔口封严。6分钢管作为注套壳料时的排气孔,保证套壳料灌注密实。
(4)灌注套壳料
钻一孔注一孔,防止发生塌孔和埋管。将配好的套壳料用PW-120泥浆泵压入6分塑料管,套壳料会从孔底向外返浆,达到置换孔内泥浆、填满套壳料的目的。待6分镀锌钢管开始溢浆,说明孔内套壳料已经注满,即可关闭排气管的阀门。为保证套壳料的密实,当灌注压力达到0.2MPa,持压5~10s再停止灌浆。
(5)注浆
待套壳料达到一定强度后进行注浆。注浆顺序从外围向内部,从上向下,从无水到有水的顺序进行,为防止串浆,采用跳孔注浆的方式进行。单根袖阀管注浆采用分段注浆,分段长度为0.3m。根据施工情况掌握终灌标准:在注浆终压下,吸浆量<1-2L/min,稳压15min结束注浆或临孔发生较严重的冒浆。
本回答被网友采纳