袖阀管施工工艺

如还有其他既有地基基础加固的施工工艺以及适用范围也可采纳为答案 谢谢

第1个回答  2020-09-24
施工工艺
1、测量放孔,定出注浆孔孔位。
2、安装钻机,根据设计孔位和注浆孔角度调整钻机位置和钻进角度。
3、钻进打设注浆孔,注浆孔打设到位后退出钻具,安装袖阀管,袖阀管应尽量安装在孔中央。
4、注套壳料:将注浆管沿袖阀管的外侧送到孔底,用泥浆泵,向孔内注入套壳料,注满为止,使套壳料填满注浆套管四周。套壳料配方:水泥:粘土:水=1:1、5:2(重量比,配方由现场试验最后确定)
5、套壳料凝固后(10-13小时),即可开始注浆。根据试验孔。详情
    官方电话
第2个回答  推荐于2017-11-26
压密注浆作业指导
一、压密注浆的解释和作用
1、解释:通过较高压力将液状的浆液注(压)入岩土层内部,以达到密实岩土层。
2、作用:密实、改良岩土层,止水,防坍等。
二、施工方法和步骤
1、施工方法:通过压力注浆机把水泥浆或其混合浆液由钻孔(袖阀管、锌管)注入地层内部(空隙、间隙、裂隙或空洞等)。
2、施工步骤
钻孔------下袖阀管(套壳料、袖阀管、封口)------下锌管(注浆头、管路连接)------浆液拌制(水泥、水、缓凝剂)------开注浆机------吸浆(混合)------按步距提管------结束、清洗
三、注浆主要参数
扩散方式:渗透~劈裂; 浆液扩散半径:1~1.2m
有效加固范围:1.5m(间隔加固); 注浆油压力:2~3Mpa
注浆速度:10~20L/min; 凝结时间:60~120s
浆液基准配比:
A液:水/水泥=0.75~1.5:1 外加剂:缓凝剂/水泥:2~3%
B液:水玻璃:35~40Be′
单液浆为A液单液,双液浆为A液和B液的混合液,双液浆的配合比为A液:B液=1:1。
三、施工技术要求
1、钻孔:要求保证钻孔的垂直度
2、下袖阀管:下袖阀管包括下套壳料、下袖阀管并连接、钻孔封口等工作。套壳料一定要按比例配制,并保证把孔内泥浆置换完方能下袖阀管;袖阀管的连接一定要保证质量,连接紧密、不得有断开现象;封口按设计进行封口料的制作,并保证封口的长度在1.5m以上。
3、下锌管:先检查注浆头的状况,如单向阀的状态是否良好;检查管路不能有堵塞现象,并保证各节管路的连接质量;如果袖阀管出现堵塞,应先进行洗管,尽量使锌管下放至孔底。
4、浆液制作:按设计和现场值班工程师提供的配合比拌制好浆液,浆液的比重符合要求,添加剂的按试验人员确定的参量进行添加,经保证水泥浆液的配制质量。
5、开注浆机:在一切工作都做好后方可开注浆机进行注浆,注浆过程中主要通过听声音、看压力、看注浆量来判断注浆的实施效果;听声音是否有异常,看压力是否过高,看注浆量是否达到设计的注入量;这个过程主要靠注浆司机来控制,另外注浆司机还要做好注浆记录,并保证记录的真实性。
6、双液混合:双液注浆一般把浆液的凝固时间控制在60~120s,主要根据注浆要求和作用的不同,通过调整浆液的配比和水泥液的浓度比重,来调整浆液的凝固时间。双液浆是在注浆机的混合器处混合的,理论上浆液比例是1:1,但有时由于注浆机的一些原因,会造成比例相差较大。所以现场要经常做试验,必要时从混合器处取浆液来做试验,以保证合理的浆液凝固时间。
7、锌管上提:注浆锌管的上提一般是在压力升高、达到注浆量时进行,所以要求上提锌管要用力均匀、及时快速、并按一定的步距。
8、清洗及文明施工:在注浆完毕后要及时清洗注浆机、搅拌机和各种管路,这是一项非常重要的工作,不能马虎。另外就是要做好现场的文明施工工作,做到工完料净场地清。
四、施工注意事项
1、施管工人员必需按技术交底和作业指导书组织施工。
2、在注浆施工中应通过现场试验对布孔方式、注浆参数及浆液配比作进一步试验调整,并在以后注浆施工过程中根据现场实际情况进行适当调整,以确保注浆效果。
3、如出现堵管,堵管的处理要快速及时,不能慌乱,要按顺序一步步尽快处理。
4、注浆过程中要采取相应的措施来防止堵管,如多做试验选定合理的凝结时间,注意压力的变化,如压力升高要及时提升锌管。
5、水泥浆液若发生沉淀、离析现象,应进行二次搅拌。
6、施工过程中做好注浆施工的各种记录,及时了解注浆压力和流量变化情况并进行综合分析,判断注浆效果是否满足设计要求,注浆作业时,每500 mm记录一次注浆参数。。
7、在钻孔和注浆施工过程中,要做好各种机械设备和电路的检查工作,消除各种不安全因素的存在。
8、在拆除管路及注浆操作时应戴防护眼镜,以免浆液溅入人眼,并做好劳动防护,作业人员必须佩带胶手套。
⑼搞好现场的文明施工,及时做好泥浆清理工作,不得直排入海,施工完毕及时清理现场。本回答被网友采纳
相似回答