网络机柜12台设备总的功率1000W,电源是一路220V,16A,有两个PDU,要电流多大的空开,要几个空开?
网络机柜12台设备总的功率1000W,电源是一路220V,16A,有两个PDU,要电流多大的空开,要几个空开?
举报该问题
推荐答案 2019-08-15
网络机柜12台设备总的功率1000W,两PDU-16A,8位
答:两回路所以选2个16A/1P或者20A/1P空开
另功率上说下,P=UI=220V*16A=3520W,目前才1000W,功率上无需担心