防雷本身跟后端用电设备负载无关,因为SPD安装都是并联在线路上安装,他不参与整个线路工作,只有当瞬间电流达到设定值时,避雷器才动作,对地放电(你可以把避雷器想象为一个普通开关,正常时这个开关时断开的,当瞬间电流达到一定值时,它就闭合,对地导通放电),机房电源按你说的空开是32A/3P ,那你所选用的避雷器就应该是3+NPE或4模块的,由于防雷本身不可能一两句说得清楚,我就针对你的问题给你解答,
首先1、你的BV线(我们称为PE线,是黄绿双色线)从静电地板支架上引到配电箱内,这点就不合理,正常的应该是在主入地点引一根地线进配电箱;
2、防雷器这个玩意没有需要或不需要安装的说法,你要是想装就装,不想装也就不装了,防雷就如买保险,你也就只是防范与未然,再则安装了防雷器也没有谁敢保证你设备不会遭雷击;
3、假设你只是忽悠的话,你在配电柜安装一套3+NPE防雷器,选用40~60KA通流量的,因为防雷讲究分流,电源防雷合理设计应该是分三级,一级安装于总配电柜/箱/室,通流量一般选用100KA,二级安装于设备所在楼层配电柜,通流量一般选用60或80KA,三级安装在设备所在间控制柜(或设备用电前端或UPS电源输入端),通流量一般选用40或60KA,假设是机柜,还可以考虑加装防雷PDU;
4、一般三级避雷器进线端接入机房总空开出线端,由于你本身选用总空开为32A/3P ,我个人建议你选择接在总空开的进线端,由于你的空开载流太小,要是真遭受雷击,你这个空开很容易跳闸;
5、避雷器本身有串联式安装的,但是串联式不等于串在线路上,因为避雷器本身在电路中就都是并联式的,一端接L或N,另一端接N或PE,所以所谓的串联只不过是一根导线拉通而已,你假设非得认为要考虑串联的话,那你就不只是要考虑通流量,你还要考虑避雷器的载流量,至于你说的避雷器开关那就省了吧,有没有都一样,要是还有啥要了解的,你继续补充,我能解答的一定尽力而为
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考