如果人防区一个套管忘记预留,需要怎么补救?有没有文字说明之类的东西

如题所述

第1个回答  2017-09-30
不知你指得是哪一种预留管。1、通风短管(1)型的两边长出结构墙面110mm;通风短管(2)型的一边长出结构墙面110mm,另一边与结构墙面平;通风短管(3)型的一边弯头内侧长出结构墙面110mm;另一边也长出结构墙面110mm。具体算短管长度时按结构墙厚度+出墙长度+2*粉刷厚度(一般20~30mm考虑)2、气密测量管(DN50镀锌管)是两边出墙50mm,所以预埋长度为结构墙厚度+100mm+2*粉刷厚度(一般20~30mm考虑)补充:电气在人防中预留主要就是密闭套管的预留,长度要求同气密测量管。本回答被网友采纳