三相四线只有三根火线的漏电保护器,保护器进线接俩根火线带负载不跳,可一接三根火线,他就跳,不带负载就不跳。零线没有进保护器,。。带个地托,接三根火线也跳,接俩根不跳。这是什么原因。急急。。。。
我是做商场里的店铺,只有220V的灯,我今天换了个三个端子的漏保,结果还是一样,是不是零线必须得进漏保的啊?这种情况会有哪些原因?
追答对,零线必须进漏保而且绝对要接到N端,保护线一定不能进漏电保护器。
换了的,接俩根火线带负载不跳,接三根带负载就跳,只带个地托也跳
追答应该属于电机绝缘达不到要求的缘故,建议:摇表摇下电机对地的绝缘阻值,在不低于12千欧的情况下可以短时间运转。最好是在运转中常摸摸电机温度吧。
其二就是保护器损坏了,这种情况只有将保护器的控制部分有2点应该是常开保护点,将控制回路的这2点短接基本就可以启动