55问答网
所有问题
当前搜索:
高压侧接地保护是什么
110kv主变
保护
配置有哪些保护,各个保护的保护范围,保护原理?
答:
变压器的
保护
主要是1:瓦斯保护(防御变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护)2:电流速短(变压器套管以外的短路)
主变高后备
保护
高压侧
复压动作?求解释
什么
意思
答:
含义是
高压侧
电压在正常电压的0.7倍,但是高压侧电流比正常电流高,这两个条件要同时满足。一般出现这这个情况是变压器进线出现短路或者
接地
。外部电网波动也可能出现这个情况。后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,变压器的主
保护是
差动保护、瓦斯保护、后备保护是过流保护。在从题目的问题中分析,...
变压器外壳需要
接地
吗?
答:
两点没必要。关于接地电阻的规定三点共同接地就意味着防雷接地(高压避雷器)、
保护接地
(外壳)和工作接地(低压中性点)共用一个接地装置,其接地电阻应满足三者之中的最小值,其中防雷接地一般规定小于10Ω,但要有垂直接地极,以利散流。低压工作接地一般应小于4Ω。因而接地电阻主要取决于
高压侧
对地...
互感器的二次侧取一点
接地
,这不漏电吗?如果说不漏电,那让人去触摸这一...
答:
互感器的二次
侧接地
属于
保护接地
。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次
侧高压
串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
接地保护是
针对供电系统的供电结构来决定的,互感器二次侧往往是低压侧,互感器工作不利用地,就不存在所谓漏电。但如果二次侧不接地出现一二侧绝缘损坏时,其一次侧...
PT
高压
和低压侧的熔断器有
什么
作用?
答:
(1)为了防止
高压
系统受电压互感器本身故障或一次引线侧故障的影响,在电压互感器一次侧要装设熔断器
保护
。但110kV及以上配电装置中,一次侧不装设熔断器,电压互感器通常只经隔离开关与电网连接。(2)为了防止电压互感器二次回路发生短路所引起的持续过电流烧毁互感器,所以在电压互感器二次侧需装设低压熔断器。 本回答由...
变压器检修时要挂
接地
线,请问
地线是
挂在
高压侧
呢还是挂在低压侧呢?请...
答:
地线
并不是挂设在
高压侧
或者低压侧。而是要挂在变压器室内的
地线
上(也就是靠在墙面的铝板上)。具体挂
接地
线的方法:1.将地线拧开,直接挂在地线上,并拧紧接地杆 2.将其余三相连接在一起的直接挂在变压器的三相上,挂设的方法和1一样 3.挂完低(或者高)压侧,在挂另一侧。之后再进行验电。当然...
电压互感器其中一个东西
答:
正常时,击穿保险器内的云母片,使互感器低压侧与大地保持绝缘,系统运行方式不变。当
高压
窜入低压时,击穿保险器内云母片带孔部分空隙被击穿,故障电流使高压系统
保护
装置迅速动作,切除电源。若故障电流不大,不足以使保护装置动作,则由于
接地
电阻较小,也可降低故障时对地电压,减轻高压窜入低压的危险...
电流互感器需要
接地
线吗?
答:
电流互感器需要接地线。电压互感器和电流互感器的二次
侧接地
属于
保护接地
。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次
侧高压
串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。首先,对于电流互感器的使用注意,都是强调它的 S2 需要接地。其次,对于此时的三个电流互感器,它是接在三相四线电能表...
电流互感器需要
接地
线么
答:
电流互感器需要接地线。