55问答网
所有问题
当前搜索:
高压侧接地保护是什么
变压器纵差保护为
什么
能
保护高压侧接地
答:
电力工程 #
保护
装置 #纵联差动保护 #横联差动保护 #电气设备 #变压器 #高低压互感器 #短路 #差动保护 #辅助导线 #发电机 #母线 #主保护
高压侧接地保护
不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。这
是什么
...
答:
这个句子确实太长。作者是说:站用变压器
高压侧
有
接地保护
,站用变压器还有保护和测控装置,这个保护测控装置的保护功能,是通过其它设备实现的,与那个高压侧的
保护接地
无关。
升压变压器,中性点在
高压侧
,不
接地
,直接接地和经过小电阻接地有
什么
区别...
答:
1 首先搞清楚,此变压器
高压侧是
中心点不
接地
系统(6KV、10KV),还是中心点接地系统(0.4KV、110KV、220KV、500KV)。如果是中心点不接地系统,就不能采用直接接地,而是根据其供电网络产生的电容电流大小,确定是不接地,还是小电阻接地。2 在中心点不接地系统中,当上述电容电流小于10A时,都可以...
高压
互感器二次侧为
什么
要
接地
?
答:
(2)元件1采用线电压UCA和相电流ic,元件2采用线电压UBA和相电流ib,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UCAic+UBAib。在三相三线系统中,如果B相
接地
,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度。
高压
两线一地输电方式或低压三相三线供电方式,B相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功...
高压侧
一相死
接地
,而低压侧又正常,为
什么
?
答:
高压侧
中性点不
接地
的情况下,其三项间电压只和自身系统有关,也就是说你不管哪项接地,也只是代表你这项对地为零位而不是真正拉低电压,所以你整个供电系统的电压差是没变的,也就是说你两相之间的电压无变化从而低压端变出来的也不会变。就好比海平面变了,但是楼高还是不变的。
高压侧
中性点为
什么
不和低压侧中性点一样高阻
接地
??求电力系统高手解答...
答:
2、对中压系统,如6KV-66KV系统,大多是三相用电设备,且设备多在室外,出事的几率比较多,设备绝缘强度也比较高,即便出现了单相
接地
,未接地相电压升高也能承受,三相平衡对称的关系没有改变,也就是说三相系统还能正常运转,这时从可靠性考虑,还是在中压系统采用中性点不接地系统比较好;3、对于
高压
...
31、主变
高压侧
产生一点
接地
, 何种
保护
装置动作?动作结果如何?
答:
主变
高压侧
一点
接地
主变差动就动了,差动不动零序方向也会动,如果是发变组就跳主开关解列;如果是变电站主变就跳两侧开关;如果是联络变就跳三侧。
一般的变压器是低压侧接地还是
高压侧接地
?
答:
这主要是取决于变压器的绕组方式,要是
高压侧是
三角形接线,就没有零序电流和零序电压,因此不需要设置零序保护;要是是星形接线,但是中性点不
接地
,也没有零序电流和零序电压;要是是星形接线,并且中性点接地,则有零序电流和零序电压,要是达到了
高压侧保护
动作值,则跳三侧开关。
变压器
高压侧
一相
接地
低压侧电流如何变化?
答:
1. 对于无中性点
接地
的变压器:如果变压器的
高压侧
无中性点接地,低压侧的电流不会受到影响。这是因为变压器的绝缘系统可以将接地故障限制在高压侧,不会传递到低压侧。2. 对于有中性点接地的变压器:如果变压器的高压侧有中性点接地,一相接地将导致低压侧电流的增加。接地故障会导致高压侧的电流分布不均...
关于
高压
电流互感器, 二次侧一点
接地
为
什么
不影响测量和
保护
? 为什么...
答:
你好:——★1、电流互感器二次侧的线圈,是独立的线圈,要求一端
接地
(不是 “一点” 接地),并不影响电流互感器的电流走向、和电流强度,因此【不影响计量和
保护
】。——★2、电流互感器二次侧有两个输出端子,如果两端都接地,就会出现两端短路的现象,电流就会通过接地线而分流,【降低计量或...