55问答网
所有问题
当前搜索:
高压侧接地保护是什么
高压
变压器的一、二次侧发生单相
接地
故障后,各会发生
什么
情况???还有会...
答:
你说的是单项接地而不是单项短路接地吧,因为
高压侧
与低压侧是通过电磁进行连接的,所以高压侧单项接地对二次侧没
什么
大的影响。至于低压侧发生单项
接地保护
开关时一定会跳闸的。
为
什么
变压器高低压两侧的中性点
接地
没形成短路
答:
中性点是零电势点,同时接地不会短路。但是,对于大电流接地系统,即直接接地系统,中性点接地的方式有严格的要求。一般不可能出现你所说的高低压两侧同时接地。一般来说,是
高压侧接地
,低压侧即使是属于大电流接地系统,也应该由下级变压器的高压侧接地。比如220kv变110kv,下级变压器110kv变10kv,如果是...
主变高后备保护和低后备
保护是
咋样产生的,保护原理
是什么
?
答:
过负荷告警;CT断线(告警);零序过流;间隙零序保护;道PT失压; PT断线,母线
接地
;主变高后备保护指的是主变压器回低压侧的后备保护,其保护功能的主变
高压侧保护
基本相拟。变压器低压侧分段断路器备自投有四种自投方式,在工作时,对它们的基本要求是相同的,均应遵守一定的原则,才能保证备自投...
2、
保护接地
、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最...
答:
其中工作接地不是防止间接触电的安全措施。工作
接地是
指三相电源星形连接的中性点接地,它是作为三相电源的公共端和系统的电动势参考点接地,故称为工作接地。三相电都是有中性点的,就是零线,正常三相平衡的时候,零线是没有电的,但是,在三相电每相带的负荷不一样的情况下,就会有中性点偏移的情况,...
变压器外壳只允许一点
接地
吗?两点可以不?
答:
是的,两点不可以。电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠
接地
。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。外壳可以用布胶板、玻璃布板、酚醛塑料、聚乙烯、尼龙等各种绝缘材料来制造。一个外壳中可以只装一个压电元件,也可以同时...
电压互感器二次侧允许重复
接地
吗?为
什么
??? 电流互感器二次侧允许重复...
答:
电压互感器和电流互感器的二次
侧接地
属于
保护接地
。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次
侧高压
串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地,电压互感器测量大电压,电压互感器不能短路;电流互感器测量大电流,电流互感器不能开路.
互感器的二次侧取一点
接地
,这不漏电吗?如果说不漏电,那让人去触摸这一...
答:
互感器的二次
侧接地
属于
保护接地
。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次
侧高压
串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
接地保护是
针对供电系统的供电结构来决定的,互感器二次侧往往是低压侧,互感器工作不利用地,就不存在所谓漏电。但如果二次侧不接地出现一二侧绝缘损坏时,其一次侧...
什么
叫封地线?它与一般
接地
线有何不同?
答:
在低压的装置外壳接地就是
保护接地
)一种是工作接地(例如,在检修变压器时候,停完高低压侧开关,拉开两侧隔离刀闸后,在变压器两侧都加封地线,是工作接地)
什么
叫低压联络线,它与一般电力线有何不同? 低压联络线是在两个变压器之间的联络线,就是可以相互送电,增加了用电的保障。一般用在用电...
变压器检修时要挂
接地
线,请问
地线是
挂在
高压侧
呢还是挂在低压侧呢?请...
答:
地线
并不是挂设在
高压侧
或者低压侧。而是要挂在变压器室内的
地线
上(也就是靠在墙面的铝板上)。具体挂
接地
线的方法:1.将地线拧开,直接挂在地线上,并拧紧接地杆 2.将其余三相连接在一起的直接挂在变压器的三相上,挂设的方法和1一样 3.挂完低(或者高)压侧,在挂另一侧。之后再进行验电。当然...
为
什么
照明变压器二次侧要
接地
答:
照明变压器二次
侧接地
目的是消除静电以及排除不必要的电容效应。1. 现在的照明产品不论控制系统或电子电源本身的系统,都包含了许多半导体 元件,如整流二极管、三极管、集成电路、LED等等。半导体元件容易遭受静 电破坏,电源变压器二次侧接地有助于将各种因素产生的突波
高压
残留静电 泄放,避免静电停留于...