答:
规范是这样规定的:
风管
系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。所以低压风管系统可采用漏光法检测合格的前提下可不做严密性检验。
洁净室空调送
风管道漏风
怎么维修
答:
这个不好说得看具体情况,一般方法是拼缝处补打硅胶、法兰重新加固、铁皮打补丁等方法,洁净室
风管
正规做法是安装好后都要做漏光
实验
的,如果是铁皮强度不够的话就不好办了。
...2013)的规定,
风管
漏光试验、
漏风
试验的计量单位为( )。
答:
【答案】:B 通风工程检测、调试的计量按通风系统计算,计量单位为“系统”;
风管
漏光试验、
漏风
试验的计量按设计图纸或规范要求以展开面积计算,计量单位为“m2”。
请问:GB50243中
漏风
量的计算
答:
这两个地方是不矛盾的。一、首先,在4.2.5条:规范给出了针对不同压力等级的
风管
的允许
漏风
量。打个比方,拟设系统将来正常使用时的工作压力大小属于中压等级,则其允许漏风量的计算公式为:QM≤0.0352P*0.65。注意这个公式里面的压力“P”为工作压力。这条相信你肯定可以理解。二、下面我们再来...
市政暖通管道都要做什么试验?
答:
水管做水压试验,
风管
做透光
实验
,
漏风
量实验
风管
机怎样不要打压
答:
风管
必须做
漏风
检测不需要打压。必须按规范要求进行检测,风管压力(低压、中压、高压)不同,检测的方法就不同(漏光或漏风),要求就不一样。风管机的安装注意周围不要有强热源和其他设备的排气口、可燃气体以及蒸汽等,因为这样会用想风管机的运转以及出现意外,以及在安装时注意噪音的影响,以及排放...
空调网管
漏风
、漏光试验应由谁组织验收
答:
看下表,监理工程师或(建设单位项目专业技术负责人)组织
风管
系统漏光检验记录 KT2.8 工程名称 分项工程名称 施工单位 验收部位 专业施工员 风管系统类别形状 系统编号风管级别接缝长度 (m)每100m 漏光点数平均百米接缝 漏光点数严 密 性 检查要求检查结果 低压系统:每10m接缝,漏光...
漏风
量测试仪的
风管
压力为什么打不上去
答:
测试仪出现故障。
风管漏风
测试仪主要有高速风机、变频调速系统、流量管及倾斜式微压计、杯型压力计等部分组成,风管压力打不上去是由于风管漏风测试仪某一部分出现故障。风管漏风测试仪是应用文氏管的测试原理,测试通风空调中漏风量的专用设备。
砖、混凝土
风管
允许
漏风
量不应大于矩形低压系统风管规定值的2倍,是否...
答:
【错误】砖、混凝土
风管
允许
漏风
量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5倍。
通风空调工程常见的七个质量通病及防治措施?
答:
拉索不能直接固定在
风管
或风帽上,应用抱箍固定在法兰的上侧,以防止下滑。严禁将拉索的下端,固定在避雷针或避雷网上。4 通风与空调设备安装4.1空调器安装质量不符合要求(1)现象表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件离壁板有明显缝隙,减振效果不良,排水
管漏风
。(2)防治措施①空调器安装前应检查基础的...