看下表,监理工程师或(建设单位项目专业技术负责人)组织
风管系统漏光检验记录 KT2.8
工程名称 分项工程名称
施工单位 验收部位
专业施工员 风管系统类别形状
系统编号 风管级别 接缝长度
(m) 每100m
漏光点数 平均百米接缝
漏光点数 严 密 性
检查要求 检查结果
低压系统:每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格。
中压系统:每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。
试验人员 试验日期
施工单位检查意见:
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单位验收结论:
监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考