55问答网
所有问题
当前搜索:
风管漏风实验视频
防排烟
风管
要做
漏风
试验吗
答:
正常都是要做这样的测试。。不过在消防检测的时候,检测人员只会考虑风口处的风量。。
空调系统检测
漏风
量如何检测?
答:
1.
风管漏风
量检测包括两种,一种是对定型风管进行漏风量检测,以及对安装好的风管系统进行漏风量检测.2.定型风管漏风量测试通常也包括风管耐压变形量检测.标准《非金属及复合风管》中附录C与附录D的规定,国家空调设备质量监督检验中心可以进行通风空调系统漏风量的检测....
空调
风管
怎么做漏光试验?
答:
一台使用了8年的空调,如果制冷效果不好,可能不是氟里昂少了,所以你可能从一开始加氟,就是被从业人员忽悠了;你现在要做的就是找一家正规的公司,能给你
排烟管道
漏风
量试验压力700可以吗
答:
可以。根据查询品茗逗逗网显示,利用风机向
风管
内鼓风,使风管内静压上升到700pa并保持,此时进风量则等于
漏风
量。
低压以上
风管
系统应进行什么试验
答:
低压风管系统进行严密性检验,应采用漏光法检测。对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检验。中、高压系统风管应采用漏风量测试方法。漏风量测试装置应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定。
风管漏风
测试仪 风管...
风管漏风
检测记录由什么保存?
答:
由施工单位负责保存。根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)的规定,
风管漏风
检测是通风空调系统工程竣工验收的一项重要内容,检测记录是施工单位在验收过程中所需的必要资料之一。
在
风管漏风
量测试施工顺序中,现场测试的紧前工序是( )。
答:
【答案】:C 2021教材P192
风管漏风
量测试施工顺序:风管漏风量抽样方案确定→风管检查→测试仪器仪表检查校准→现场测试→现场数据记录→质量检验。
风管
机漏水是什么原因
答:
一、主要是由于
风管
没有保温或保温不好,以至于风管外表积水,留至风口外侧,以及是风管于风口连接不密封,出现
漏风
。二、空调风管机风口内来的水。 此情况大多见于高静压风管机。 风口内的水是由风管内流出。
风管
做保温前必须要先做
漏风
试验吗
答:
要看是什么场所使用的
风管
。如果对
漏风
率要求很高的场所,比如洁净厂房内用的空调风管,则需要做漏风量测试才能开始做保温;一般场所的风管不需要单独做漏风量试验,在风管制作和安装都比较规范的情况下直接做外层保温即可。
风管漏风
该如何处理?
答:
(1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)。低规范要求:
风管
须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:1,风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;2,矩形风管的允许
漏风
量应符合以下规定:低压系统风管QL≤0.1056P0....