55问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌线槽跨接地线规范
电线
线槽
板安装技巧 电线线槽板如何维护
答:
9)
镀锌
电缆
线槽
间连接板的两端不
跨
接
接地线
,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。电线线槽板如何维护 线槽板的头部凸出部分卡着另一块线槽板的尾部凹槽部分,相互卡住可以防止线槽板跟随车辆前行或后退,更好的保护电缆。另外线槽板虽为橡胶制品,有一定的柔韧性,但为了延长使用...
镀锌
穿线管的
接地
方法
答:
(2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰;(3)可以节省金属材料,占地少。由上不难看出,采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。防静电接地的
接地线
应串联一个1兆欧的限流电阻,即通过限流电阻与接地装置相连。计算机接地是以接地电流易于流动为...
...m 时, 每隔20 ~ 30 m 作
接地
,这是哪本
规范
里面的要求?
答:
见GB50575-2010《1kV及以下配线工程施工与验收
规范
》的4.5.4的第6条
请问:紧定式
镀锌
钢导管对接处需要
跨接地线
吗?
答:
紧定式
镀锌
钢导管对接处,是否采用
接地跨
接线要分两种情况:1、在弱电系统中(如消防回路、回路)紧定不需要接地跨接线 ;2、紧定作为照明、线的保护管,应该要做接地跨接线。注:跨接线可采用2.5平方铜芯软线,用接地卡子(喉箍)直接压在上面。
管井里的金属管怎么
接地
答:
建筑电气工程施工质量验收
规范
GB50303-2002上有要求:金属的导管和
线槽
必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1.
镀锌
的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接
接地线
,以专用
接地跨
接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨...
线管
跨接
用什么材质的线
答:
3 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;4 非
镀锌金属线槽
间连接板的两端跨接铜芯
接地线
,
镀锌线槽
间连接板的两端不
跨
接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
sc电线导管连接施工
规范
如何要求
答:
sc电线导管连接施工
规范
1、非
镀锌
钢导管内壁、外壁均应作防腐处理;暗敷于砼中的钢导管,其外壁可不做防腐处理。2、钢导管不应有折扁和裂缝,管内壁应光滑无铁屑和棱剌,管口处的端面应平整、无毛剌。3、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属
线槽
不得熔焊跨接
接地线
,以专用
接地跨
接的两卡间边线为铜...
热
镀锌
桥架需要做跨接线吗
答:
表面都有锌层,纯锌呈蓝白色,有光泽,硬度2.5(莫氏硬度),具有延展性,密度7.14克/厘米3,熔点419.58℃,沸点907℃,化合价2,已知锌有十五个同位素,是很好的导热体和导电体。所以可以得知热
镀锌
桥架也是导电的。综上可知热镀锌桥架与桥架之间可以不用做跨接线,桥架首尾两端应做
跨接地
连接。镀锌...
室外电气配管施工验收使用什么
规范
答:
对于室外电气配管施工验收的
规范
祥泰电气建议可以从以下几个方面进行:1、金属的导管和
线槽
必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1
镀锌
的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接
接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,...
线槽
与线槽之间的连接线叫什么
答:
就是将分段的
线槽
连接起来的
接地线
,所以很多人也叫它桥架接地线。几年前,人们还会用纯铜线来搭接桥架,随着市场竞争越来越激烈,价格战也出现了白热化,在人工成本不降反升的前提下,只能在材料上作文章了。桥架连接线就是首当其冲的一个小配件。东莞雅杰应运而生,不断应客户需求定制各种桥架连接线...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
镀锌钢管接地连接线标准
镀锌管跨接线规范
镀锌桥架接地规范要求
室内金属线槽跨步接地
镀锌管是否需要接地跨接
强电镀锌桥架需要跨接地规范
预埋镀锌线管跨接线规范要求
镀锌线槽需要跨接线吗