KBG管和JGD管外壳需要做
接地
吗?两根管子连接是不是不要
跨
接?
答:
标准规范
上:线管与线管不需要
跨接地线
,但线管与箱体、桥架连接就需要了。kbg管子连接做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的意见。例如弱电KBG管、桥架标准上不做要求接地,但是监理要求也要做。一般来说标准的KBG是可以不做跨接的。金属穿线管和
线槽
需要接地:在GB50303...
镀锌
电缆桥架要
接地线
吗
答:
镀锌
桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有
接地线
将各段桥架连接至大地...
紧定管一定要
跨
接
接地线
么? 有没有什么
规范
强制规定的?
答:
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收
规范
》第14.1.1中规范定:1、
镀锌
的钢导管、可挠性导管和金属
线槽
不得熔焊
跨接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不得小于4mm。国家建筑
标准
设计图集D301-3钢导管配线安装编制说明注意事项5.2规定:钢导管应接PE或PEN线,镀锌钢管、可挠...
kbg管是否要
跨接地线
?
答:
标准规范
上:线管与线管不需要
跨接地线
,但zhidao穿线管与箱体、
线槽
、桥架连接就需要了。kbg管子连接做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的内意见。例如弱电KBG管、桥架标准上不做要求接地,但是监容理要求也要做。一般来说标准的KBG是可以不做跨接的。
紧定管一定要
跨
接
接地线
么? 有没有什么
规范
强制规定的? 一般用紧定管...
答:
14 电线导管、电缆导管和
线槽
敷设 14.1 主控项目 14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1
镀锌
的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊
跨
接
接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;这是主控项目,也就是必须得做的。详见50303-...
sc电线导管连接施工
规范
如何要求?
答:
sc电线导管连接施工
规范
要求分析:1、型号规格符合设计要求管材表面有明显不脱落的产品标识。2、金属内外壁镀层均匀完好,无锈蚀等现象。3、管材连接套管及其金属附件内光洁无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷。4、材连接套管及其金属附件壁厚均匀平整光滑,符合产品设计要求螺纹整齐光滑。5、管材壁厚...
埋在地下KBG线管是否需要
接地线
答:
按照相关验收的
规范
规定埋在地下的KBG管需要
接地
,也许是因为有的部位砼的电阻差别较大。
桥架安装要求有哪些?
答:
3.
镀锌
电缆桥架间连接板的两端不
跨
接
接地线
,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为桥架安装
的标准
。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
线槽
安装要求有哪些?
答:
2.在施工时候,先安装管路,再穿导线,可以避免以后维修需要换线时,出现导线无法抽动的问题,这个是未卜先知的好处。3.安装后要画好一副电器图,在关键的位置标好对应的尺寸,便于以后维修时候参考,有一个对应
的标准
。每户人家室内里面都有PVC
线槽
安装,但很多用户会直接忽视其中的细节,因我们只管用,...
金属
线槽
和电缆桥架是否可以做
接地
连接?
答:
有些从桥架下来需接到配电柜的线都是走到金属
线槽
里再接入配电柜.6.桥架有好多种、是开放式的,线槽多数是封闭的(塑料&金属)7.两种敷设方式 载流量不同8.桥架一般裁质是冷轧钢板,而线槽用的是
镀锌
铁皮。9.从外观跟材质上分:我的观点是桥架比金属线槽厚,安装相对牢固。10.既然
规范
有对桥架、...