55问答网
所有问题
当前搜索:
选择阀和容器阀谁先开启
下列关于气体灭火系统操作与控制说法错误是( )。
答:
1)关闭防护区域送、排风机及送排风阀门。2) 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域电动防火
阀
。3 )联动控制防护区域开口封闭装置启动,包括关闭防护区域门、窗 。4) 启动气体(泡沫)灭火装置,气体(泡沫)灭火控制器可设定不大于30s延迟喷射时间 。(4) 平时无人工作防护区,可设置为无...
气体灭火系统的分类是怎样的?
答:
(3)纯天然气体类灭火系统: IG-541(N2、Ar、CO2混合气体)灭火系统,IG-100(N2)灭火系统,IG-55(N2、Ar混合气体)灭火系统,2.按气体灭火剂输送压力的来源及形式分类(1)内贮压式灭火系统,灭火剂在瓶组内采用驱动气体(一般为N2)进行加压贮存,系统动作时灭火剂靠瓶内的充压气体进行输送的...
扑救可燃气体火灾应使用什么灭火
答:
灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、
容器阀
、
选择阀
、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。
下列关于干粉灭火系统的组件说法正确的是( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 教材P314 可知,ABCD正确,E选项错误,应为“对同一规格的干粉储存
容器
和驱动气体储瓶,其高度差不超过20mm:对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过10mm。”即大储罐大高差,小储瓶小高差,与气体灭火系统类似:干粉灭火储罐一般为常压储罐,驱动气体单独储存,也是大储瓶,...
七氟丙烷气体灭火系统储气瓶上的压力表怎么看?是不是在正常状态下压力表...
答:
压力表分为红区、绿区,七氟丙烷工作压力在4.2Mpa,显示在绿区位置就没有问题。通常大多数厂家生产的七氟丙烷气体灭火系统钢瓶瓶头
阀
都设有压力检测开关,平时开关都处于关闭状态,要想检查钢瓶压力,需要把开关
打开
,此时钢瓶内部的压力进入压力表,此时如果指针在绿区,则证明此灭火剂钢瓶压力正常,然后...
二氧化碳灭火系统组件储存装置的设计要求有哪些?
答:
二氧化碳灭火系统组件储存装置的设计要求有:(1) 高压系统的储存装置应由储存容器、
容器阀
、单向阀、灭 火剂泄漏检测装置和集流管组成,并应符合下列规定:1) 储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀 上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19MPa±0.95MPa。2) 储存容器中二氧化碳的充装系数...
消防控制室能显示气体灭火系统的( )正常工作状态和动作状态。_百度知 ...
答:
【答案】:B 消防控制室对气体灭火系统的控制和显示功能应满足的要求:消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火
阀
、通风空调等设备的正常监视状态和动作状态。
二氧化碳灭火系统的分类方式及其类型有哪些?
答:
(2)组合分配系统 组合分配系统由一套灭火剂储存装置保护多个防护区。组合分配系统总的灭火剂储存量只考虑按照需要灭火剂最多的一个防护区配置,如果组合中某个防护区需要灭火,则通过
选择阀
、
容器阀
等控制,定向释放灭火剂。这种灭火系统的优点使储存容器数和灭火剂用量可以大幅度减少,有较高应用价值。
通信枢纽楼消防系统设计?
答:
自动启动:此时感温探测器、感烟探测器发出火灾信号报警,经甄别后由报警和灭火控制装置发出声光报警,下达联动指令,关闭联锁设备,发出灭火指令,延迟0-30秒电磁阀动作,启动启动容器和分区
选择阀
,释放启动气体,
开启
各储气瓶
容器阀
,从而释放灭火剂,实施灭火。手动启动:将灭火控制盘的控制方式选择键拨到“手动”位置。此时...
二氧化碳灭火系统有哪些分类?
答:
(2)组合分配系统 组合分配系统由一套灭火剂储存装置保护多个防护区。组合分配系统总的灭火剂储存量只考虑按照需要灭火剂最多的一个防护区配置,如组合中某个防护区需要灭火,则通过
选择阀
、
容器阀
等控制,定向释放灭火剂。这种灭火系统的优点使储存容器数和灭火剂用量可以大幅度减少,有较高应用价值。3...