在消防工程中什么是驱动气体瓶组和加压气体瓶组,两者有啥区别
答:
这个气体灭火驱动钢瓶一般都是黑色的氮气瓶,加压这个气体灭火没有,只有储存灭火剂的灭火剂瓶组,不具备加压能力的。
什么是气体灭火系统?泡沫灭火系统又是什么
答:
是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、
容器阀
、
选择阀
、液体单向...
气体灭火系统的分类是怎样的?
答:
(3)纯天然气体类灭火系统: IG-541(N2、Ar、CO2混合气体)灭火系统,IG-100(N2)灭火系统,IG-55(N2、Ar混合气体)灭火系统,2.按气体灭火剂输送压力的来源及形式分类(1)内贮压式灭火系统,灭火剂在瓶组内采用驱动气体(一般为N2)进行加压贮存,系统动作时灭火剂靠瓶内的充压气体进行输送的...
七氟丙烷气体灭火系统储气瓶上的压力表怎么看?是不是在正常状态下压力表...
答:
压力表分为红区、绿区,七氟丙烷工作压力在4.2Mpa,显示在绿区位置就没有问题。通常大多数厂家生产的七氟丙烷气体灭火系统钢瓶瓶头
阀
都设有压力检测开关,平时开关都处于关闭状态,要想检查钢瓶压力,需要把开关
打开
,此时钢瓶内部的压力进入压力表,此时如果指针在绿区,则证明此灭火剂钢瓶压力正常,然后...
扑救可燃气体火灾应使用什么灭火
答:
灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、
容器阀
、
选择阀
、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。
通信枢纽楼消防系统设计?
答:
自动启动:此时感温探测器、感烟探测器发出火灾信号报警,经甄别后由报警和灭火控制装置发出声光报警,下达联动指令,关闭联锁设备,发出灭火指令,延迟0-30秒电磁阀动作,启动启动容器和分区
选择阀
,释放启动气体,
开启
各储气瓶
容器阀
,从而释放灭火剂,实施灭火。手动启动:将灭火控制盘的控制方式选择键拨到“手动”位置。此时...
消防中启瓶
阀
是什么意思?
答:
启动气体灭火钢瓶的启动电磁
阀
。这个在消防火灾自动报警系统中,主机显示启瓶阀,一般指的是气体灭火系统的钢瓶启动的瓶口电磁阀,因为常用的气体灭火一般都是钢瓶柜式或者瓶组串联使用,每个钢瓶都设置一个瓶口电磁阀,使用的时候一般是手动紧急启停按钮控制启动或者消防联动控制启动的。
一建机电工程考点:消防工程安装有哪些要求
答:
系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并 对
选择阀
、液体单向阀、高压软管和阀驱(起)动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。容器的储存区域不允许无关人员进入。二氧化碳储存容器(瓶组)及配套的
容器阀
、单向
阀 和
集流管应设置在专用房间内,安装在有可能引起...
七氟丙烷气体灭火装置应怎样安装望高手告知
答:
1.一般规定:1.1 在进行气体灭火系统施工时备齐下列技术资料:1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。1.1.2
容器阀
、
选择阀
、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备...
气体灭火中储存装置和储存
容器
的区别
答:
并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、
容器阀
、
选择阀
、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。适用范围 气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火...