西门子s7200
plc V存储区。得使用方法?
答:
总经理【VD0】下面两个主管【
VW
0和VW 2】,每个主管下面两个班长【VB0、VB1,VB2、VB3】,每个班长下面管理8个人【v0.0---v0.7;v1.0---v1.7;v2.0---v2.7;v3.0---v3.7】
S7
-
200
PLC时钟设置,为什么
VW
3和VW4的值不一样呢?
答:
你问这样的问题,证明你
西门子
基础知识没有理清楚,
VW
3是包含了VB3和VB4,而VW4是包含了VB4和VB5,所以VW3和VW4不一样。可以看到他们两个都包含了VB4因此,使用W字长变量时,一般是VW0,2,4,6,8这样来使用的。这么说我想你应该很明白了吧,希望对你有帮助。
西门子s7
-
200
SMART
VW
1000里的数据怎么设置
答:
一般这种需要设置数据的有两种情况 一种是可以连接电脑的,你可以用数据线给它连接到电脑上面,选择合适途径对里面的数据进行设置。注意这里的设置数据不能随意设置,你要咨询好厂商,在允许的范围内进行设置。第二种就是你没办法连接电脑,这种情况你得找一个懂得操作的人对这个进行操作。当然这种情况呢总...
半盲写一个简单的
西门子S7
-
200
程序,修改
VW
0的数值(0-50)
答:
半盲写一个简单的
西门子S7
-
200
程序,修改
VW
0的数值(0-50) 修改VW0的数值(0-50)HZ,经过程序计算,模拟量AQW0输出6400-32000.(我打算在触摸屏上控制变频器的转速)。... 修改VW0的数值(0-50)HZ,经过程序计算,模拟量AQW0输出6400-32000.(我打算在触摸屏上控制变频器的转速)。 展开 我来答 ...
西门子
PLC
s7
-
200
型比较编程指令的使用方法?
答:
当SMB28数值小于或等于50时,Q0.0设为现用 当SMB28数值小于或等于150时,Q0.1设为现用 当比较为真时,状态指示灯打开 3、载入带有使比较假的低值的V内存地址且状态指示灯关闭 4、载入带有使比较真的高值的V内存地址且状态指示灯打开 5、 整数字比较测试查找是否(
VW
0 > +10000)为真。程序...
西门子S7
-
200
中数据地址
VW
100这个V是区域标识符W为一个字长度100为起始...
答:
一个字为两个字节,
VW
100包括VB100,VB101两个字节,16个位。
西门子s7
-
200
plc是如何寻址的 我实在是有点看不懂 VB10
VW
答:
vb是8位的存储器地址,
vw
16位的存储器地址,vd 是32的存储器地址,如VD10=
VW
10+VW12, VD10=VB10+VB11+VB12+VB13 VW10=VB10+VB11,希望你有用!
怎么用
西门子
的PLC
S7
-
200
实现三菱中的変址寄存器(V、D)的功能? 如三菱...
答:
V代表寄存区。V100.0 就代表V寄存器100的第一位 0或1.VB200 代表V寄存器200位,201位,是字节。
VW200
代表V寄存器200位,201位,202位,203位是字。VD200 代表V寄存器200位,201位,202位,203位,204位,205位,206位, 207位是双字 所以用
西门子200
编程,对字节,整数,实数等数据的...
西门子S7
-
200
PLC指令简介及实例分析
答:
用来传送单个的字节、字、双字、实数。指令格式及功能如表5-1所示。表5-1单个数据传送指令MOV指令格式使ENO=0即使能输出断开的错误条件是:SM4.3(运行时间),0006(间接寻址错误)。【例5-1】将变量存储器VW10中内容送到
VW
100中。程序如图5-1所示。LDI0.1MOVWVW10,VW100 图5-1例5-1...
西门子
PLC
s7
-
200
中整数比较指令>=I 和<=I 的应用与意义 求大神帮忙解 ...
答:
>=I是大于等于整数,例如的意思就是当
VW
0中的数据大于等于60时导通,如果VW0中此时的数据是40,小于60,那么此时这个指令就是不导通的。如果此时VW0中的数据是90,大于60了,那么此时这个指令就是导通的。<=I是小于等于整数,用法也是这个道理。望采纳。。。
<涓婁竴椤