亚控组态王与
西门子S7
-
200
进行MODBUS通信,PLC的
VW
1020在组态王中是40...
答:
40006.8 数据类型是布尔型,属性位只写或者读写
西门子
的是高位在前,低位在后,40006对应
VW
1010 对应的是VB1010(高位)VB1011(低位)
西门子s7
-
200
的电源电源哪个是输入哪个是输出
答:
1、
西门子
PLC是下面输入,上面输出。2、DC/DC/DC——PLC电源/输入电源/输出电源。3、输入端——M端为I点的公共端,即I点都是带的0V。按钮、接触器串连的是24V,接给PLC的是0V。4、输出端——L+端为Q点的公共端,即Q点都带24V。指示灯、中继器串连的是0V,接给PLC的是24V。5、24V电源...
西门子
plc
s7
-
200
仿真软件怎么用
答:
具体使用方法如下:1、用
S7
-
200
编程软件编写好程序,点击“文件-导出”,然后导出到你需要存放的位置(如电脑桌面),导出来的文件为.awl文件。2、打开S7-200仿真软件,点击“配置-CPU型号”,选择你编写程序时的PLC型号即可。3、配置好仿真软件的PLC型号后,点击“程序-载入程序”,会弹出“载入CPU”...
求助
西门子
PLC,
S7
-
200
中子程序行数不够问题
答:
编程的时候 不够网络用。 就直接按F3 就会插入新行,看你下面的图片 你要注意的是你的
VW
10里面的数据上电后会永远为10 不知道你这个VW10是不是变量。 另外SM0.0是上电就一直保持状态,也就是说 PLC一上电 你的阀门 和 泵控制的子程序就启动了,如果你的工艺对泵和阀门有先后顺序...
西门子S7
-
200
交替运行程序怎么编写?
答:
西门子
定时器一个定时器最大定时时间是3200s,你可以每1800s将一个整数加1,当整数大于等于48时水泵2运行,小于48水泵1运行,整数大于等于96时重新写入0,参考程序:网络1 LD SM0.1 LDW>=
VW
1000, 96 EU OLD MOVW 0, VW1000 网络2 LD SM0.0 LPS AN T37 TON T37, 18000...
西门子S7
-
200
双整数取整数值如何取?比如我把十进制数150MOVE到VD2000然 ...
答:
你可以把150用整数转换为双整数,后把双整数转换为整数指令,次程序不能用传送指令。
西门子
MOV-B(W)输入前面的数字具体表示什么?输出vb
200 vw
201 vw...
答:
MOV前边的数字就是要向后边的V变量赋的实际值,数据类型是整型的。后边的输出VB
200
,
VW
201,VW203是PLC的内存地址。
西门子S7
-200的PLC内存是以字节为单位的,变量地址中V后边的B、W还有R、D等表示的该变量所占内存宽度。B变量占一个字节,W变量占两个字节,R和D变量占四个字节,因此楼主的例子中...
西门子s7
—
200
plc跑马灯mov程序设计
答:
按下I0.0开始,结束你自己加个复位就行。网络2 T37那改灯亮的时间,,每组亮1s的话是 10 ,图里 100 是亮10S才进下一组状态
西门子S7
-
200
plc的接线图哪位大神有啊!
答:
西门子S7
-
200
plc的接线图如下图,所说的是AC/DC /RLY还是DC/DC/DC的,一般L+ M是PLC自带24V输出电源,输入端接线时,公共端1M,2M,3M,接电源正负都可以,和输入端子接的开关构成回路就可以,输出端也一样。
西门子s7
-smart减计数器为什么pv端用
vw
答:
因为程序中的计数器的PV脚就用
VW
10。用你程序不用的V、M存储区,比如VW10,MW10都可以,如VW10不用,则可以做为设定值。昆仑通泰的屏中定义一个无符号整型变量连接的是上面PLC定义的VW10,变量是可读可写类型。这样在屏上组态输入输出,就可以在给定计数值设定了。