系列PLC与欧姆龙(CWZ6C)编码器该怎样连接 急!急!急...
答:
一般象你这种情况最好使用高速计数器来采集,因为你最高可能每秒会有100个脉冲,用常规计数器会丢脉冲。定义高速计数器无外乎下面几个步骤:1。建一个初始化程序,用SM0.1控制;2。在初始化程序中,初始化高速计数器 2.1 设置控制寄存器(HSC0为SMB37),不同的计数器对应不同的DI点,HSC0为I0....
西门子s7
-
200
仿真软件能否仿真有子程序的PLC程序,子程序如何加载?_百度...
答:
不能,自己可以试一下
西门子
plc
200
,224中模拟量输入(EM231)是如何使用呀?有梯形图简单说明...
答:
首先看看你的224是普通的224还是224xp,因为普通的224cpu本身是不带有模拟量输入输出的,而224xp本身带有两路模拟量输入A、B还有一路模拟量输出,
s7
-
200
中的数字量输入输出地址和模拟量输入输出地址是单独分配的,也就是地址可以重复,s7-300中的模拟量和数字量地址是连续分配的地址不能重复,所以要是...
西门子
PLC,
s7200
与电脑通讯时提示RPC服务器不可用时怎么回事?
答:
这种情况有可能是有别的应用程序占用了连接,或者是你打开了不只一个的编程软件,重启一下机器试试
西门子
PLC
s7
-
200
中,SM0.1与SM0.5所达到的功能,在欧姆龙的PLC CP1H中...
答:
SM0.5对应的是P_1S SM0.1初始化脉冲没有相对应的,你可以用P_on的上升沿来代替
s7200
smart对数字量输入的要求
答:
西门子S7
-
200
SMART系列的数字量输入信号的要求是电压为24V DC,电流为4mA。望采纳。。。