55问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道严密性试验时间
消防和
给水管道
安装完成后要进行哪些
试验
?试验标准如何确定?
答:
水压
严密性试验
应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。2、管道压力试验,严密性试验。当设计没有注明时,各种材质的
给水管道
系统试验压力均为工作压力的1.5 倍。但不得小于 0.6MPa。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力...
...
给水管道
消防管道及喷淋管道的
试验
压力和工作压力是多少 试压的...
答:
除真空
管道
系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和
严密性试验
。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。(1)压力试验应符合下列规定:1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可...
消防系统水压强度
试验
的试验方法是什么
答:
对于生活给水和消防
给水管道
,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则
严密性试验
为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
消防
管道严密性试验
压力为多少 有什么规范吗
答:
消防
管道严密性试验
压力的标准:(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,
试验时间
持续2h,压力降不大于2%;(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。
给排水管道
压力
试验
要多长
时间
才行
答:
7)
严密性试验
。
试验时间
为2h。强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力。此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格。(4)建筑
给水
金属
管道
压力试验 建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等。建筑给水金属管由于强度高、...
自动喷淋系统试压时的压力要求是多少
答:
1. 生活给水和消防
给水管道
的试验压力要求是管道工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa。2. 强度试验的标准是在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。3. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作压力,并进行检查,若无渗漏,则
严密性试验
合格。4. 对于自动喷淋灭火系统,当设计工作压力...
为什么
给水管道
的
严密性试验
应在回填土前进行而供热管道的严密性试验在...
答:
严密性试验
在防腐、保温前面做。基本流程:开槽-验槽-
管道
吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-强度试验-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
消防
给水
系统压力
试验
要求有哪些?
答:
3.2.5 阀门的强度和
严密性试验
,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续
时间
内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、GB50268-2008《
给水
排水
管道
工程施工及验收规范》...
消火栓和喷淋
管道
的强度
严密性试验
的要求是什么?按哪个规范走?_百度...
答:
试验
压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。GB50242建筑
给排水
五、
管道
的
试验
(2020-03-07)
答:
将 压力升至 强度 试验压力,恒压 30 min ,若
管线
或 接口未发生破坏, 然 后将压力降至
严密性试验
压力,再进行外观检查,如 仍 无渗漏现象,则认为合格。 3) 最后试验 先 将压力升至强度试验压力,恒压 30 min , 如
管道
未发生破坏,则降压至 0.05 MPa , 再恒压 24 h , 恒压 结束 后,并记录试验...