55问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道严密性试验时间
消防喷淋试压最高达到多少?
答:
3.2.5 阀门的强度和
严密性试验
,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续
时间
内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、GB50268-2008《
给水
排水
管道
工程施工及验收规范》...
致消防管网施工队: 你施工队在施工过程中,施工工艺没有达到技术要求,造 ...
答:
试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和
严密性试验
。对于生活给水和消防
给水管道
,试验压力为管道工作压力的1.5...
给水管
是先进行
严密性试验
还是先进行清洗
答:
当然是先
试验
再清洗,才能保证
管道
清洁,不然试验可能会污染管道。
管道
系统、强度和
严密性试验
记录中,设计压力和工作压力是一回事吗...
答:
实验跟工作压力没有关系,
管线
设计压力需要设计提供,强度实验一般为1.几倍的设计压力,具体查询规范,严密性实验一般稳定在设计压力下一定
时间
,按照规范要求来做。 追问 谢谢 追答 。。回答谢谢不需要追问。。 追问 太勉强了,因为
管道
系统、强度和
严密性试验
记录表中,一项是设计压力,强度试验、严密性试验都需要填写数值...
供热
管道
的
严密性试验
在防腐、保温的前面还是后面?
答:
供热管道的
严密性试验
在防腐保温在前面做。在管道防腐上
给水管道
铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规范施工,所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。管道保温要按设计及业主要求,敷设于地下一层、设备层的给水管道采用40mm厚玻璃棉管壳保温,镀锌铁丝绑扎后,外包复合铝箔。埋地管道、...
排水
管道
闭水
试验
中的允许渗水量怎么计算?
答:
那么渗水孔径的小孔自由出流的流体力学公式是适用的:标准中所规定的
严密性试验
允许渗水量Q为单位
时间
内的小孔渗水量,压力水头H等于试验水头(2m)和
管道
直径D及管道壁厚L的和。根据公式,可以计算出不同内径的管道所对应的集中渗漏孔径d,计算结果详见下表。参考资料来源:管道闭水试验 ...
室外排水
管道
安装有哪些规范?
答:
3)阀门的强度和
严密性试验
,应符合下列规定:阀门的强度试验压力为工称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续
时间
内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。4)阀门的连接工艺参照
管道
的连接工艺。5)井室内的阀门安装距井室四周的距离符合质量标准的规定。大于DN50...
管道
强度试验和
严密性试验
压力要求
答:
管道强度试验压力为1.5倍设计压力,不得低于0.6MPa,
管道严密性试验
压力为1.25倍设计压力,不得低于0.6MPa。在进行管道工程的施工和验收过程中,需进行两个关键的测试:管道强度试验和严密性试验。测试旨在确保安装的管道有足够的强度和良好的封闭性能。
消防
管道
十八层一般打压多少公斤?打压多长
时间
?
答:
2.系统工作压力设定:消火栓系统在系统水压和
严密性试验
结束后,进行稳压设施的压力设定,稳压设施的稳压值应保证最不利点消火栓的静压力值满足设计要求。当设计无要求时最不利点消火栓的静压力应不小于0.2MPa。3.静压测量:静水压力不应大于0.80MPa,出水压力不应大于0.50MPao。当测量结果大于以上数值时...
给水管道
系统、强度
严密性试验
记录
答:
系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度
试验
压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa,设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜