55问答网
所有问题
基础接地安装焊接跨接线
小弟今年开始做电气安装施工,现正做基础接地,利用基础筏板钢筋,钢筋与钢筋之间的跨接线选用什么规格材料,最好能提供下规范条文,或相关图集
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-06
基础内钢筋网片的话,用>10mm直径的钢筋跨接即可,也可以直接采用基础网片钢筋,但要注意钢筋跨接处需焊10-12D。
详见图集 《08D800-8》 第21页
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FcR48IQeF.html
相似回答
基础接地跨
接需要镀锌圆钢吗?规范有要求吗
答:
需要。没有要求。建筑
接地
主要材料为镀锌圆钢、镀锌扁钢。所有材料必须要配套相关材料材质质检报告书,产品合格证书。(材料进场时第一时间通知甲方、监理方、配合收货单位现场验收材料。在材料材质规格都符合设计规格才能收货。严禁采用不符合设计规定的产品)...
什么是
接地跨接线
?
答:
接地跨接线
是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。可在施工设计时设置 电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用!镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架
安装
,先安装上层,...
接地跨接线
的要求规范
答:
1、使用规范的材料:接地跨接线应使用符合国家标准的高质量铜线或铝线材,必须符合电器设备要求的截面尺寸和承载电流规格,同时,在选择材料时还需要注意其抗腐蚀、耐磨损等性能要求。2、连接方式要求:在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应
焊接接地跨接线
,跨接线采用扁钢和...
基础
防雷
接地焊接
做法
答:
基础
防雷
接地
做法:1、防雷接地的
焊接
采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
接地跨接线
是怎么使用的呢?
答:
接地跨接线
是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用。对于有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻大于10的六次方Ω,则应采用铜片,或铜导线做等电位连接,即跨接。
大家正在搜
水电基础接地连接焊接规范
地下室基础接地网焊接规范
基础接地网焊接
基础接地焊接现场图片
独立基础接地焊接图片
基础扁铁接地焊接图片
独立基础接地焊接示意图
独立基础接地怎么焊接规范
塔吊基础接地焊接图片
相关问题
接地跨接线是不是就是接地线与基础地梁内主筋焊接
接地和跨接线的问题
为什么要加装接地跨接线?
接地跨接线按处怎么算
定额中的接地跨接线安装是指什么
基础接地如何焊接图
接地跨接怎么算
防雷接地跨接处,与接地跨接线怎么计算的