对300MW及以上的汽轮发电机宜采用程序跳闸方式的保护是下列哪几种...
答:
【答案】:A、B 《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.2.17条规定,对300MW及以上汽轮发电机,发电机励磁回路一点接地、发电机运行频率异常、励磁电流异常下降或消失等异常运行方式,保护动作于停机,宜采用程序跳闸方式。采用程序跳闸方式,由
逆功率
继电器作为闭锁元件。
微机继电保护测试仪的作用是什么?
答:
由于反映工频电气量的保护设有滤波环节,前置模拟滤波系统中也有延时,各种保护的算法都需要时间,因此在其他
条件
相同的情况下,尽量提高算法的计算速度,缩短响应时间,可以提高保护的动作速度。在满足精度的条件下,在算法中通常采用的计算速度,缩短响应时间,可以提高以减小计算工作量,或采用兼有多种功能(...
何时发电机
逆功率
保护动作,不是程序逆功率。
答:
简单点说,
逆功率
保护是机组确实发生了逆功率,逆功率继电器动作后延时一段时间而进行的一系列保护动作,(逆功率范围比程序逆功率广,比如说主汽门并未关闭而主汽压力消失,造成发电机带汽轮机转动,发生逆功率 )而程序逆功率是主汽门在关位的情况下发生逆功率,延时跳闸保护,最大的区别就是程序逆...
怎样来测
逆功率
?原理是怎样的?
答:
在大型发电机组上一般为可靠装设两套独立的
逆功率
保护,即程序跳闸逆功率和单纯的电气逆功率保护,后者一般有一定的延时,(3min)逆功率保护反应发电机从系统吸收有功的大小,且受TV断线闭锁.允许发电机逆功率的大小,一般最大不超过额定有功功率的10%,各机组整定值不尽相同,1%-10%之间....
发电机都装设有哪些保护?
答:
发电机差动保护、发电机定子接地保护、发电机过电压保护、低频保护、失步保护、失磁保护、发电机
逆功率
保护、程序跳闸逆功率保护、发电机过激磁保护、发电机出口断路器失灵保护、发电机对称过负荷保护、发电机不对称过负荷保护、发电机突加电压电保护、PT断线闭锁。
当汽轮机停机打闸时,发现自动主气门卡死不能关闭切断汽源时,该怎么处理...
答:
要点是汽轮机转速下降,不能升高,否则飞车,会大轴飞出去。方法:快速停真空泵,开真空破坏门,开启炉侧主汽释放阀,卸掉压力,同时停EH油泵。并网机组手动解列程序:汽机侧主汽门完全关闭(指令和反馈),再拉主开关的,否则考核,考核,考核。任何自动解列程序都是,先关闭主汽门再程序跳闸
逆功率
,走...
什么是
逆功率
答:
变为同步电动机运行,逆功率的保护对象是汽轮机的末级叶片。产生现象:1、警铃响,主汽门关闭、逆功率光字牌亮;2、有功负荷表指示零值以下;3、无功负荷表指示增加;4、静子电流表指示降低。分类:逆功率分为
程跳逆功率
和逆功率,其中程跳逆功率启动
条件
中需有主气门关闭条件,二部程跳逆功率未投。
发电机
逆功率
运行现象有哪些?如何处理呢?
答:
发电机
逆功率
的现象及处理:1、对频率造成逆功现象的调整:如果两台机组的频率不等,相差较大时,在仪表上(电流表、功率表)显示出,转速高的机组电流显示正值,功率表指示为正功率,反之,电流指示负值,功率指示负值。这时发电机会调整其中一台机组的转速(频率),视功率表的指示进行调整,把功率表...
“机组程序跳闸”是什么意思?
答:
电力系统综合稳定控制系统的一部分。通过通道配置在各变电所内的解列装置之间进行信息交换及综合判断,选择在最适当的地点实施解列。4、 程序跳闸的含义是先跳汽轮机,当主汽门关闭后出现
逆功率
再跳发电机和励磁。发电机断水保护动作,发电机低励失磁保护动作,发电机励磁过负荷保护动作启动程序跳闸。
发电机灭磁开关跳闸怎么办?
答:
根据机组情况考虑自带厂用的(发电机保护动作例外),不能带厂用的应降励磁手动断开灭磁开关即可。3、正常机组解列,手动逐个断开主开关和灭此开关解列或用程序
逆功率
保护解列时,灭磁开关未断开,降励磁电流到零降转速到零后处理。4、发电机主开关断开时发生非全相,禁止断开灭磁开关。