汽轮发电机组汽机打闸后发电机应该什么保护动作跳闸?
答:
我刚才查了下我们厂的热工保护是这样的:主汽门关闭发热工保护信号,只动作于厂用电切换啊。发电机是靠
程跳
或
逆功率
来实现的。
汽机跳闸,发电机联跳,锅炉MFT动作接的是什么信号
答:
问的有点模糊的感觉。这样说吧,你汽机跳闸是说的在操作台上按下那两个汽机打闸的按钮,按下后汽机会跳闸,汽机跳闸呢,主汽门就会关闭,有些设计有作为非电气量开入给发变组保护柜,一般叫做热工保护,直接就出口跳机了,有些不设计热工保护就走
程跳逆功率
保护来跳闸,总之会把发电机跳掉,还有一...
继电保护装置运行规程包括哪些
答:
第一套微机有两块CPU即1CPU1和1CPU2,这两块CPU共同运算的保护有:发电机差动、主变差动、发电机
逆功率
、发电机定子接地、发电机过电压、主变零序、高厂变低压过流、断路器失灵、主变通风、高厂变通风、转子过负荷。第二套微机有两块CPU即2CPU1和2CPU2,这两块CPU共同运算的保护有发变组差动、高厂变差动...
水轮发电机用投逆功率保护和
程跳逆功率
保护不?我查资料这两种保护貌似...
答:
逆功率
保护是发电机保护,汽轮机应该是超速保护。大型水轮机组的发电机可能会带有逆功率保护。
我想了解一下TRT系统的知识,具体的工作流程及所用到各个阀门的情况,各 ...
答:
并网设置有手动准同期并网、自动准同期并网;保护功能设置有:纵联差动保护、过电流保护、低电压保护、失磁、低周波、
逆功率
等项保护功能。 7.3 低压电控系统 液压油站电气控制: 两台油泵互为备用,当系统压力低于11MPa时(110kgf/c㎡)备用油泵自动投入,故障排除后手动停止。油温低于20℃,油泵不能自启动。此时必须...
正常停机,因为主汽门全关反馈未来,发电机未跳闸,应该怎样处理?
答:
只要机组的
功率
接近空载状态(P、Q不完全等于0),完全可以人为下达出口开关“分闸”令,因为此时发电机定子电流接近于0、电枢反应已经很小,发电机解列以后转速升高的很小,不会达到过速而危害机组。只要成功解列了,完全可以跳灭磁开关来灭磁,此后机组转为空转状态,再去处理主汽门的问题就安全的多了...
写一篇与电气工程及其自动化有关的面向对象论文
答:
2.6发电机
逆功率
保护………13 2.7发电机两点接地………13 2.8主变压器差动保护………14 2.9变压器复合电压过流保护………17 参考文献………18 1 设计说明 1.1主接线 300MW 发电机―变压器组主要保护原理设计,适用于发电机―变压器组采用单元接线,高压侧接入500kV 11/2接线系统;发电机出...
发电机
逆功率
保护的概述说明
答:
并网运行的汽轮发电机在主汽门关闭后,将以同步电动机的方式运行,此时会吸收有功功率并驱动汽轮机旋转,同时向系统提供无功功率。然而,由于汽轮机尾部的叶片与残留蒸汽摩擦产生鼓风损耗,长时间在这种状态下运行会导致叶片过热损坏,这种情况同样适用于燃气轮机和水轮机。发电机
逆功率
保护的设计目的是为了...
发电机
逆功率
保护
答:
1. 发电机的
逆功率
保护功能是为了防止原动机失速前突然失去动力后,电力系统向发电机倒送功率的情况发生。2. 当功率方向发生改变,发电机就会变成电动机,从发出功率变为吸收功率。3. 由于原动机转速非常快,这种功率变换会在原动机上产生一个反向力矩,可能会损坏原动机,同时无谓地消耗电力。4. 从原理...
什么是发电机
逆功率
保护?
答:
汽轮发电机与电网并列运行时,由于某种原因使汽机主汽门关闭,发电机由输出功率变成吸收电网功率以维持发电机的同步转速和损耗,这种状态称为
逆功率
运行。同步发电机变为电动机运行时,对发电机而言,是没有任何危险的,但是对于大型汽轮机汽机尾部叶片将由于其与剩余汽体摩擦而产生过热,故不允许这种状态下...