答:
安全出口和疏散门的净宽度应不小于0.9米,
疏散走道
和疏散楼梯的净宽度应不小于1.1米。对于不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯一边设有栏杆时,最小净宽度不宜小于1.0米。人员密集的公共场所,如观众厅,其疏散门的净宽度应不小于1.4米,且门口内外各1.4米范围内不应
设置
踏步。《中华人民共和国...
下列关于
疏散走道设置疏散
指示标志说法中,正确是( )。
答:
【答案】:A、D 安全出口和疏散门正上方应采用“安全出口”作为指示标志;沿疏散走道设置灯光疏散指示标志,应
设置在疏散走道
及其转角处距地面高度1.0m以下墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m,对于袋形走道,不应大于10.0m,在走道转角区,不应大于1.0m;应急照明灯和灯光疏散指示标志...
国家规定消防通道的高度和宽度是多少?
答:
2.室内消防通道宽度高度规定:建筑中的
疏散走道
、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。 安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元 式住宅,当疏散楼梯的一边
设置
栏杆时,最小净宽度不
宜
小于1.0m。
消防通道或者说
疏散
通道距离是多少米
答:
1. 公共场所的
疏散
门不应
设置
门槛,确保净宽度不小于1.4米,且门口内外1.4米范围内不得设置踏步,以保障人员迅速疏散。2. 建筑物必须配备安全疏散通道设施,如太平门、疏散楼梯等,并制定疏散计划和方案,明确疏散路线,包括途经的门、
走道
、楼梯等。3. 确定建筑物内任何一点至安全出口的最短直线距离...
消防
疏散
图规范要求
答:
2、火灾应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,应安装牢固可靠,不得有明显松动。3、安全出口的疏散指示标志灯宜设在出口的顶部;疏散走道的疏散指示标志灯
宜设在疏散走道
及其转角处距地面高度1.00m以下的墙面上;疏散走道的疏散指示标志灯的间距不应大于20米,人防工程疏散指示标志灯的间距不应大于15米;...
疏散
指示标志灯一般
设置在
距地面不超过
答:
1.0米。疏散指示标志灯一般设置在距地面不超过1.0米。疏散走道的疏散指示标志灯
宜设在疏散走道
及其转角处距地面高度1.00m以下的墙面上。疏散走道的疏散指示标志灯的间距不应大于20米。
沿
疏散走道设置
的疏散指示标志,应
设置在疏散走道
及其转角处距地面高度1....
答:
标志中心线距室内地坪不应大于lm(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m,灯光疏散指示标志间距不应大于20m(
设置在
地下建筑内,不应大于15m);4)设置在地面上的疏散指示标志,宜沿
疏散走道
或主要疏散路线连续设置;当间断设置时,蓄光自发光型 ...
疏散
指示标志灯一般
设在
距地面
答:
你想问的是疏散指示标志灯设在距地面多高吧。一米以下的墙面上。疏散指示标志应设置在距离地面一米以下的墙面上,通常安装在距离地面八十公分左右的位置。
疏散走道
的疏散指示标志灯具,
宜设置在
走道及转角处离地面1.0m以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。
疏散
通道安全出口标志距地面多少
答:
安全疏散指示标志
宜设在
太平门的顶部或
疏散走道
及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。消防安全出口标志灯属于消防应急灯系列产品具有工作可靠、稳定性高、寿命长等优点、适用于工厂、宾馆、商场、大厦等...
消防法规定安全
疏散
通道为几米?
答:
安全出口,房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,
疏散走道
和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边
设置
栏杆时,最小净宽度不
宜
小于1.0m。人员密集的公共场所,观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步。消防疏散...