55问答网
所有问题
当前搜索:
疏散走道的指示标志宜设置在几米
疏散走道的指示标志宜设在
疏散走道及其转角处距地面( )以下的墙面上...
答:
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,
应设置在疏散走道及其转角处距地面高度l.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m
;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于l.0m。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第102页。
疏散走道的指示标志宜设在
疏散走道及其转角处距地面( )m以下的墙面上...
答:
走道疏散标志灯的间距不应大于20m
。(4)应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。(5)单多层建筑内消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min;高层建筑内应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池做备用电源且连续供电时间不应少于20min;高度超过...
疏散走道的指示标志宜设置在几米
答:
距地面1米以下墙面上
。疏散走道及其转角处的安全指示标志宜设置在距地面1米以下墙面上,安全标志应设置在与安全有关的明显地方,并保证人们有足够的时间注意其所表示的内容,设立于某一特定位置的安全标志应被牢固地安装,保证其自身不会产生危险,所有的标志均应具有坚实的结构。
疏散指示标志设置
要求
答:
设置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m
。标志位置设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m,灯光疏散指示标志间距不应大于20m(设置在地下建筑内,不应大于15m)。 抢首赞 已赞过 已踩...
疏散走道的指示标志宜设在
疏散走道及其转角处距地面()m以下的墙面上...
答:
7. 疏散走道的指示标志应设在距地面1m以下的墙面上,且间隔不应大于20m
。8. 应急照明灯和灯光疏散指示标志应配备玻璃或其他不燃烧材料制成的保护罩。9. 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源供电时间:- 单多层建筑不应少于30min。- 高层建筑可采用蓄电池,供电时间不应少于20min。- 高度超过...
走道
上的
疏散指示标志
灯的间距不应超过( )m。
答:
【答案】:B 疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.0m以下墙面上、柱上或地面上,
且间距不应大于20m
。
设在走道的
灯光
疏散指示标志
的间距不得大于多少
答:
安全疏散
指示标志宜设置在
太平门顶部或
疏散走道
及其转角处距地面1米以下的墙面上,走道上
的指示标志
间距不应大于20米。8. 消防应急照明灯和安全
疏散指示
灯应设有玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。9. 疏散楼梯间应使用明显标志标明所在部位和层数,帮助楼内人员在紧急情况下了解自身位置,便于安全疏散。
疏散走道的指示标志宜设置在
答:
疏散走道
和转角处的安全
标志
灯可以设置墙面设置或者吊顶下设置距地2.5米内,一般
宜
正对着疏散走道,满足视觉连续。
疏散指示
一般可以设置地面内设置,墙面距地0.3-0.7米,吊顶下距地2.5米的三种都可以,安全出口设置门洞上方0.2米的。具体
的设置
根据甲方要求的设计师考虑的类型即可。
设在走道的
灯光
疏散指示标志
的间距不得大于多少
答:
设在走道的
灯光
疏散指示标志
的间距不得大于20米。对于疏散指示标志的安装位置,是根据国内外的建筑实践和火灾中人的行为习惯提出的。具体设计还可结合实际情况,在规范规定的范围内合理选定安装位置,比如也可
设置在
地面上等。总之,所
设置的
标志要便于人们辨认,并符合一般人行走时目视前方的习惯,能起诱导...
一般民用建筑
设在疏散走道
上
的指示标志
灯的间距不得大于( )m。_百度...
答:
和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:①应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;②应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上;灯光疏散指示标志的间距
不应大于20m
;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
疏散走道的指示标志宜设置在哪里
当遇到火灾时要迅速向什么方向逃生
消防设施是指
疏散走道的指示标志宜设置在离地面
疏散走道安全指示标志宜设置在
安全指标指示标志宜设置在
疏散走道的指示标志的高度
疏散走道的安全标志设置在
疏散走道的指示标志