55问答网
所有问题
当前搜索:
电线电缆电阻对照表
铜芯
电缆电阻
值为多少?
答:
铜芯
电线电阻
值与环境温度关环境温度二0℃电阻计算:一漆.5÷〔直径×直径〕=每千米电阻(Ω)环境温度漆5℃电阻计算:二一.漆÷〔直径×直径〕=每千米电阻(Ω
1平方铝芯
电线
能承受多少安电流?
答:
铝芯电缆一平方能承受9A的电流.确定铝芯
电缆线
每平方毫米的载流量可以使用查表法和口诀法。一、查表法 查对应的电缆安全载流量
对照表
(如下图),可以直接得到。比如16平方铝线,在空气中的安全载流量为76A(三角形排列)或102A(直线排列)。二、口诀法 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三...
电缆
和BV线的绝缘
电阻
值是多少兆欧
答:
低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘
电阻
一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流
对应
的电阻称绝缘电阻。注意:使用电笔...
1kv
电线电缆
绝缘
电阻
范围是多少啊???
答:
首先大家也理解一个概念,所谓的绝缘
电阻
指的就是绝缘的体积电阻,它的计算方法就是加在绝缘两端的电压与流经绝缘层电流的比值,该电流也叫泄漏电流。所以
电缆
的长度越长其泄漏电流也就越大,相应的其绝缘电阻也越小。但是要是考核电缆的绝缘电阻,要进行换算,一般要考核其在20℃时单位长度(1km)的...
低压
电缆
的绝缘
电阻
达到多少兆欧才能送电?
答:
一、各类条件下的要求:1、绝缘
电阻
:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路。2、绝缘电阻不应低于1MΩ/kV),低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在...
电缆
两线之间阻值多少合格?
答:
电缆
相间的绝缘值参考对地绝缘值,低压380V电缆两相之间绝缘
电阻
大于0.5MΩ合格,10KV电缆相间绝缘电阻大于10MΩ才合格
50平方
电缆
载流量是多少
答:
5。即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍;所以铝材50平方
电线的
载流量是:50×3=150安。铜材绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按比铝线加大一个线号的载流量。所以:铜材50平方电线的载流量是:70×3=210安。根据
电缆
截流量
对照表
(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A。
高压
电缆
绝缘
电阻
值要达到多少才合格?
答:
每kV电压,绝缘
电阻
不小于1MΩ。高压
电缆
的结构高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧...
电线
对地绝缘
电阻
的标准是多少?
答:
1、用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2、万用表测量
电线
对地绝缘
电阻
值一般最小5兆欧以上,因为万用
表表
内电源一般都是3V电池,击穿能力差。
电缆
的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,...
低压
电线电缆
的相间
电阻
是多少
答:
0.5M 长期搁置不用的手持电动工具,在使用前必须测量绝缘
电阻
,要求 I 类手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻不低于__ M Ω.( 1 ) 2 ;( 2 ) 0.5 ;( 3 ) 1 .答;( 2 )